钢筋弯钩的直径必须按照规范?

发表于2009-09-20     2363人浏览     3人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2009-09-21 02:00:46

 发表于2009-09-20   |  只看该作者      

2

我认为这个可以按照《混凝土结构工程施工验收规范》中5.3.1条:受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定:
1 HPB235级钢筋末端应作180弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍。弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍;
2 当设计要求钢筋末端需作135弯钩时,HRB335级HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求。
3 钢筋作不大于90的弯折时弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。
楼主所说的36的钢筋锚入200厚的板内,是否能具体说明呢。200厚的是墙板还是平台现浇板?如果出现200厚墙板,那应该很少有可能用36的钢筋的?因此建议楼主具体说明一下。

奖励      

  • 奖励于 2009-09-21 16:05:14

 发表于2009-09-21   |  只看该作者      

3

我们这里是带转换层的结构,四层为转换层。所以四层以下的框支柱在四层的梁和板内收头,所以有36的钢筋。
还得上楼看他们绑梁,所以先不多说了。

奖励      

  • 奖励于 2009-09-22 01:24:20

 发表于2009-09-21   |  只看该作者      

4

哦那问题不大呀,你那是柱子钢筋弯曲后锚入梁板内,那弯度都是在柱子内部,弧度大些也不影响什么啊。要不楼主现场上传些梁柱节点的图片来。

奖励      

  • 奖励于 2009-09-22 05:53:22

木子三洋

河北 邢台 | 建筑施工

0 关注

13 粉丝

11 发帖

4 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20