白玉兰奖和鲁班奖对桩基工程有何特别要求

发表于2007-03-29     13086人浏览     8人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2007-03-29 22:06:06

 发表于2007-04-01   |  只看该作者      

2

没有找到楼主所要求的资料,不过这里有一份关于 浙江省钱江杯优质结构评选的细则,里面有桩基实体质量的一些要求,可以对应参考一下!
钱江杯结构优质工程相关质量要求及评审标准
https://bbs3.zhulong.com/forum/detail3248160_1.html

奖励      

  • 奖励于 2007-04-02 04:30:51

 发表于2007-04-09   |  只看该作者      

4

鲁班奖工程质量的微观复查主要是复查申报表中的一些情况是否属实,不重新对工程质量进行检验评定,而是采取抽检方式对工程质量进行微观检查。
2.2.1建筑结构部分:
1)含原建筑安装工程质量检验评定统一标准《GBJ300-88》中的:地基与基础工程、主体工程、地面与楼面工程、门窗工程、装饰工程、屋面工程六个分部,也是(新)建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300―2001》中的:地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面四个分部。
2)实物质量状况:
(1)查看有无因地基与基础质量问题引起主体结构工程出现裂缝、倾斜或变形,地基基础周围回填土是否有沉陷造成散水坡破坏情况,变形缝、防震缝的设置或构造是否合理。
(2)查看主体结构是否存在有影响结构安全的裂缝、倾斜、变形等不安全的隐患情况。
(3)查看外墙装饰的色泽、拼缝与平整度;石材的操作工艺是干挂或湿作业粘贴,有无花脸、泛碱、渗潮迹象;内外墙、梁、板、柱和装饰线角水平与垂直度;墙面与顶棚的平整度,顶棚有无裂缝、翘曲,洞口是否方正挺拔。
(4)查看细木工程的制作与安装是否细腻,涂料色泽均匀度,有无裂缝、空鼓,压花是否均匀;块体饰材及饰面砖在镶贴之前是否预排或有装饰施工设计,墙面的净洁度及缝子的均匀度是否上乘、精致。
(5)查看门窗安装的水平与垂直度及内外深度,牢固程度,打胶质量是否达到防水与美观要求,有无被污染情况,门窗安装缝隙严密程度,小五金件安装是否细腻,油漆目测与手感的质量状况。
(6)查看幕墙工程:所使用的各种材料,构件的质量,幕墙与主体结构连接的各种预埋件、连接件、紧固件必须安装牢固,后置埋件的拉拔力必须符合设计要求,其防火、保温、防潮、防雷、防腐、各种变形缝、墙角连接点等应符合技术标准规定,结构胶和密封胶的打注应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,宽度和厚度应符合设计要求,幕墙应无渗漏,在易渗漏部位应进行淋水试验。
(7)查看楼地面的平整度、色泽及缝子的均匀度:大理石、花岗石面层的表面洁净、平整、无磨痕,图案清晰,色泽一致。接缝均匀,周边顺直,镶嵌正确,板块无裂纹、掉角、缺棱等缺陷。整体地面是否有空鼓、裂缝。水磨石地面石子分布均匀及分格条显露状况,色泽是否一致。踢脚线表面洁净,结合牢固,高度一致,出墙厚度一致,且能做到与地面块材分格一致。
(8)查看防水工程(屋面、浴厕、地下室与墙体)是否存有渗漏情况或迹象。屋面防水是否有积水和防水层起鼓等现象,查清屋面保温层、找平层、防水层(卷材、涂膜、细石混凝土)、密封材料嵌缝及细部构造的作法,是否符合设计要求和屋面工程技术规范《GB50207-94》的有关规定。
3)重点复查以下技术资料:
(1)复查工程地质勘察资料,地基与基础处理、桩基资料,建筑物沉降观测、垂直度、标高、全高的测量记录,回填土密实度检测记录。
(2)复查屋面淋水试验,有防水要求的地面蓄水试验,地下室防水效果检查记录,抽气(风)道的检查记录。
(3)复查幕墙(含玻璃、金属、石材)工程的施工图、结构计算书、设计说明及其设计、施工单位的资质。所用各种材料、五金配件、构件及组件产品的合格证书、性能检测报告,进场验收记录及复验报告。所用硅酮结构胶的认定证书和抽查合格证明,进口硅酮结构胶的商检证:国家指定检测机构出具的硅酮结构胶的相容性和剥离粘结性试验报告。石材用密封胶耐污染性试验报告;后置埋件的现场拉拔强度检测报告。幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能检测报告。铝塑复合板的剥离强度,石材的弯曲强度,寒冷地区石材的耐冻融性,室内用花岗石的放射性等指标的检测报告。
(4)复查原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告;施工试验报告及见证检测报告;分项、分部工程质量(评定)验收记录;工程重大设计变更、洽商记录;工程质量事故及调查处理记录;新材料、新工艺施工记录。
(5)今年鲁班奖工程复查是去年或前年施工的工程,正值新老规范交替之际,可能有的工程尚有:节能、保温测试记录、室内环境检测报告等项新的内容。

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2007-04-09 22:07:56

 发表于2007-04-09   |  只看该作者      

5

2.2.2给排水、采暖、通风空调、设备安装部分:
1)含(原)建筑安装工程质量检验评定统一标准《GBJ300-88》中的建筑采暖与煤气工程和通风空调工程二个分部工程,也是(新)建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2001》中的:给排水与采暖,和通风与空调二个分部工程。
2)实物质量状况:
(1)查看水、暖、燃气、通风、空调管道及器具安装质量情况、管道横平竖直、支架固定牢靠、吊杆顺直、油漆颜色一致、附着良好、标识清楚、焊缝饱满、通风风口与顶棚墙壁贴合紧密,消防喷头排列整齐。
(2)查看管道及接口有无渗漏、设备安装有序、位置正确、连接牢固、质量上乘,无不安全隐患,运行平稳,使用效果达到设计要求。管道的保温、隔热、防腐、丝扣与法兰连接均符合技术标准要求。以及PVC管道的配件是否配套和符合标准要求。
3)重点复查以下技术资料:
(1)给水管道通水、暖气管道、散热器压力、卫生器具满水、消防管道、燃气管道压力、排水干管通球的各项试验记录。
(2)通风、空调系统试运行、风量、温度测试、洁净室洁净度测试、制冷机械试运行调试记录。
(3)材料、配件出厂合格证书及进场检(试)验报告、管道、设备强度试验、严密性试验、系统清洗、灌水、通水、通球试验记录。
(4)隐蔽工程及分项、分部工程质量验收记录、设计变更、洽商记录等。
2.2.3建筑电气、电梯和建筑智能化部分:
1)含(原)建筑安装工程质量检验评定统一标准《GBJ300-88》中的:建筑电气安装工程和电梯安装工程二个分部工程,也是:(新)建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2001》中的:建筑电气、电梯和新增加的建筑智能化三个分部工程。
2)实物质量状况:
(1)查看电气线路敷设及器具安装质量状况,有否不清、混用及不接地的质量问题,防雷设施,配电箱的安装是否符合规范要求。
(2)查看电梯运行是否达到设计要求,能否保持正常运行;安装电梯的单位是否具有相应的资质,劳动部门(有的是技术监督局)是否检验同意进入使用运行。在实体工程中,常发现有的电梯的平层不够一致。因电梯的轨道不够平直,运行时噪声大,且有摇摆的感觉。复查时顶层电梯机房的土建工程也不能忽略。
(3)查看涉及到建筑智能化已有的系统:如通信网络、办公自动化、建筑设备监控、火灾报警及消防联动、安全防范、综合布线、智能化集成、住宅小区智能化系统以及电源接地和环境等项工程。
3)重点复查以下技术资料:
(1)电气照明全负荷试验,大型灯具牢固试验,避雷接地电阻测试,线路、插座、开关接地检验记录。
(2)电梯制造的质量证明、运行记录,电梯安全装置检测报告、电梯工程质量检验验收(评定)记录。
(3)材料、设备出厂合格证书,开箱检验记录,进场检验(试)验报告,设备调试记录、接地、绝缘电阻测试记录、负荷试验、安全装置检查记录。
(4)建筑智能化系统功能测定及设备调试记录、系统技术、操作和维护手册,系统管理,操作人员培训记录,系统检测报告等。
(5)设计变更洽商记录,隐蔽工程验收记录及分项、分部质量验收(评定)记录等。
2.2.4工业、交通项目(包括土建和设备安装)
1)总体要求
(1)了解工程概况,含工程名称、类别、规模、主要工艺流程及其主要设备、建筑类型、工程竣工决算、土建安装情况、工程开竣工日期、自评工程质量等级和有关部门核定等级、参建单位名称等。
(2)技术难度与“四新”推广应用:含工程难点、特点,其装备(置)设备的先进程度,电缆总长度、工艺管线总长等。工业项目一般土建是较薄弱环节,希望扬长避短;“四新”项目在本工程应用情况。
(3)工程质量状况:工业、交通项目的质量主要体现在投资效果上,所以项目的试车、调试、及工程投产后各项技术经济指标、经济效益、社会效益、环境保护、工业卫生等要重点查看;工程管理水平,质保体系的运作情况,本工程土建、安装工艺的亮点、闪光点,其精致、细腻、严密、标准、平整、美观、顺畅、规范的程度。
(4)复查工艺设备安装是否符合各类工业标准规定的质量要求,相比之下,质量水平是否达到上乘程度;设备运转是否一次成功;各项设备单机运转记录和系统运转记录等,其土建工程的质量仍按前面叙述的要求进行复查,但装饰工程不一定要求达到那么高的精致细腻的程度。
2)相同点
前面所述的复查要点,大多数是适用于工交水利项目的,特别是地基基础、主体工程、防水工程、电气安装工程等。其余门窗工程、装饰工程、地面工程等,凡工交水利项目有所涉及的均可参照实用。
3)不同点
工交水利项目(特别是主体工程)没有或不需要华丽的外装修(饰),而需要的只是符合生产工艺要求的朴素真实的外表,但作为精品工程,也必须具备精细、美观的条件。
工交水利项目更加侧重于结合生产工艺考核其质量,特别是工艺设备和管线的制作安装质量。这是该类项目在质量考核上的重点,尤其是工业项目。
4)重点
工业项目在地基础工程复查时,要强调重大设备基础:如石油化工的大型炼塔、

奖励      

  • 奖励于 2007-04-09 22:08:38

 发表于2007-04-09   |  只看该作者      

6

3应该注意的问题
凡申报鲁班奖的工程,都是从各地区或部门中挑选出来的,代表本地区或部门的最高质量水平的工程,但最终能否评审上鲁班奖,除了要符合鲁班奖评审办法及满足现场复查有关要求外,发现少数极个别工程中存在这样或那样的不足,尽管这些不足不能代表鲁班奖工程,但作为应该注意的问题提出来,使得申报单位提前克服,进行预控,从而做得好上加好,精益求精:
3.1建筑结构部分:
1)桩基的单桩竖向承载力及桩体缺陷的检测不符合现行规范要求。
(1)对于重要的工业及民用建筑物;对桩基变形有特殊要求的工业建筑物。工程桩施工前应进行单桩静载试验,在同一条件下的试桩数量,不宜少于总桩数的1%,且不应少于3根(见建筑地基基础设计规范《GB50007-2002》第8.5.5条)。工程桩施工后,应取同样方法和数量进行单桩静载试验,当总桩数少于50根时,不应少于2根。
(2)用低应变动力检测法对桩身质量应进行检验,灌注桩抽检数量不应少于总数的30%,且不应少于20根;其他桩基工程抽检数量不应少于总数的20%,且不应少于10根;对混凝土预制桩及地下水位以上且终孔后经过核验的灌注桩,检验数量不应少于总桩数的10%,且不得少于10根。每个柱子承台下不得少于1根(见建筑地基基础施工质量验收规范《GB50202-2002》第5.1.5条、第5.1.6条)。
(3)用高应变动力检测法对工程桩单桩竖向承载力进行检测的前提条件是:工程桩施工前已进行高应变和单桩静载试验的,有动静对比的桩基;地质条件简单,桩的施工质量可靠性高的二级建筑桩基和三级建筑桩基;一、二级建筑桩基的辅助检测等(见建筑桩基技术规范《JGJ94-94》第9.2.3条)。
(4)参评的鲁班奖工程多为重要的工业及民用建筑,高层和超高层建筑,施工完成后的工程桩应进行桩身质量检验。当直径大于800mm的混凝土嵌岩桩应采用钻孔抽芯法或声波透射法检测。检测桩数不得少于总桩数的10%,且每根柱下承台的抽检桩数不得少于1根。直径小于或等于800mm的桩及直径大于800mm的非嵌岩桩,可采用钻孔抽芯法或声波透射法或可靠的动测法进行检测,检测的桩数不得少于总桩数的10%。
(5)人工挖孔桩终孔时,应进行桩端持力层检验。单柱单桩的大直径嵌岩桩,应视岩性检验桩底下3d或5m深度范围内有无空洞、破碎带、软弱夹层等不良地质条件。复合地基除应进行静载荷试验外,尚应进行竖向增强体及周边土的质量检验(见建筑地基基础设计规范《GB50007-2002》第10.1.3条、第10.1.6条、第10.1.7条)。
(6)个别工程中采用了一种新的桩种,没有进行相应的检测,而是提供该桩种的科研鉴定报告,专利证书等。这是不符合规范要求的。我们提倡采用新工艺、新方法、新材料、新产品,但要注意安全、可靠,只有通过检测试验才能用数据说话,使人们放心。
3)缺少回填土压实系数的检测记录:在压实填土的过程中,应分层取样检验土的干密度和含水量,每50―100平方米面积内应有一个检验点,根据检验结果求得压实系数。一般λC≥0.94―0.97。(见建筑地基基础设计规范《GB50007-2002》第6.3.4条、第10.1.2条)。
4)缺少建筑物在施工期间及使用期间的变形观测记录,在复查中发现,有的施工单位称图纸说明中没有规定或者当地质监部门没有验收要求,干脆不进行观测。有的部分观测记录,因为主体结构完成后进行石材外贴、悬挂幕墙,人为等主客观原因,将变形观测点掩盖或损坏,以至于记录数据不全。这都是不符合规范要求的。
按(原)建筑地基基础设计规范《GBJ7-89》第2.0.4条和按(新)建筑地基基础设计规范《GB50007-2002》第10.2.9条,一般能够参评鲁班奖的工程多为“一级”或“甲级”建筑物,因此必须进行施工和使用期间的变形观测。
5)原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告记录。由于这部分资料量大面广、数量众多。一时很难查清,需要被检方密切配合。主要是存在缺件、报告不规范、复试不按规范规定的数量、批量来做。如钢材、水泥的批量、编号和出厂的质量证明不符,复验报告和进场报告,对不上号。类似这些常规的问题在复查前就应该查清杜绝。
6)观感检查中,往往地下室部分不为人们重视,存在一定程度上的墙面、平顶粗糙,还明显地留有跑模、胀模、漏浆的痕迹,水泥砂浆地坪起灰,空鼓开裂,门洞周边不直,楼梯踏步高低不平和上部精良的建筑装修很不匹配。如按(新)混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2002》第8.1.1条,现浇结构外观质量不应该有:露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝等严重缺陷存在。在施工中或者复查前就应该进行彻底整改。
7)混凝土及砌筑砂浆的试块强度检测记录不全,如果对照施工日志进行抽样检查,发现没在达到规定批量检测的规定数。有些地区采用商品混凝土,只有每月一报表,在工程上无法分清用在结构上的哪个部位,也不便于追溯。工程现场的报告仍有缺失。
级配单采用一单多处使用,时间相隔半年以上。如砂、石料的情况,在实际上进料不一定一致,而级配单就和原材料有所出入,那样混凝土强度实际上也难保证。
8)结构混凝土的强度等级必须符合设计要求和“强制性条

奖励      

  • 奖励于 2007-04-09 22:09:00

 发表于2007-04-09   |  只看该作者      

7

争创精品工程的做法是否可以概括为:
设计优秀,施工样板;
质量特色,科技创新;
细部求精,过程精品;
资料完整,数据翔实;
消除通病,管理先进;
绿色健康,人文环境;
出类拔萃,社会确认;
国内一流,精品极品。

奖励      

  • 奖励于 2007-04-09 22:09:20

 发表于2007-04-16   |  只看该作者      

8

louxianfeng非常详细地介绍了鲁班奖工程质量奖评审要求及迎审准备工作要求,值得我们细细地去消化,并在工作中实实在在地落实.

奖励      

  • 奖励于 2007-04-17 00:52:55

 发表于2007-06-14   |  只看该作者      

9

第3应注意问题,建筑结构部分第二点没有啊

奖励      

  • 奖励于 2007-06-14 22:45:37

 发表于2007-09-29   |  只看该作者      

10

介绍的很详尽。

奖励      

  • 奖励于 2007-09-29 18:42:56