冬季施工的混凝土测温工作!!!

发表于2006-12-05     7079人浏览     25人跟帖     总热度:12  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2006-12-06 15:26:06

 发表于2006-12-06   |  只看该作者      

2

呵呵
偷懒的做法就只有弄虚作假了
不过市场上不知道有没有定时可记录的温度计
那样就方便很多

奖励      

  • 奖励于 2006-12-06 18:06:02

 发表于2006-12-07   |  只看该作者      

3

想到一个可以偷懒的办法,可是试了没用.
就是把水倒到测温孔里面,想法是如果晚上水没冻,那就混凝土温度没到零下.
不过郁闷的是把水倒进孔里过了一个小时,就全渗入混凝土中了.哈哈

奖励      

  • 奖励于 2006-12-07 19:20:25

 发表于2006-12-08   |  只看该作者      

4

我想没有什么可以偷懒的方法。正因为温度很低,才有必要去测温,如果正常施工便不会用温度计测温了。
另外有人去测温,发现如果温度非常低,或出现其他一些不正常情况,可以立即采取措施,免得造成损失。
冬期施工,如果未严格按照冬期方案去施工,带来的隐患及问题太多了。

奖励      

  • 奖励于 2006-12-09 02:45:32

 发表于2006-12-08   |  只看该作者      

5

不知你掺用的防冻剂的临界温度是多少度。如果达到-25度或更多,而夜里的最低温度也达不到这个温度的话,我认为是可以不测的。

奖励      

  • 奖励于 2006-12-09 02:45:32

 发表于2006-12-10   |  只看该作者      

6

可以在砼内预埋镀锌钢管,浇注完砼后在钢管内灌满盐水防止水结冰,每天定时进行测温.如果想偷懒可以考虑隔几天测一次,但混凝土浇注初期必须要定时测温,如果混凝土出现负温马上采取相应措施,防止砼受冻影响初期强度增长.

奖励      

  • 奖励于 2006-12-11 15:23:02

 发表于2006-12-11   |  只看该作者      

7

冬季施工混凝土测温孔如何布置?
按照什么原则布置?

奖励      

  • 奖励于 2006-12-11 20:01:16

 发表于2006-12-11   |  只看该作者      

8

测点布置原则:
梁:测温孔每100m2建筑面积设置一个,孔深约
为1/3梁高;
柱:在每根柱的1/2高度设测温孔一个,测温孔
与柱面成90度角,孔深约为1/3 柱断面边
长;
剪力墙板:每50m2板面设测温孔一个,孔距地
面(或板面)约1/2板高,并距焦碳
炉较远处设置,孔深约10cm。
现浇板:每100 m2建筑面积设测温孔一个,孔深
约为1/2板厚。

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2006-12-12 05:23:03

 发表于2006-12-11   |  只看该作者      

9

A、 已经浇筑成型的混凝土测温法
混凝土浇筑成型后、尚未初凝前,在其上用φ20的钢
筋插出小圆孔即测温孔(适用于梁、板等混凝土测温);对于墙板及柱的混凝土测温,可在混凝土浇筑前预先埋入φ20圆钢,钢筋的一端伸出模板表面约15cm,便于混凝土达到一定强度后拔除,钢筋拔除后形成的小圆孔即测温孔。混凝土入模后至其强度达到受冻临界强度(4Mpa)前,每2小时测取混凝土内部温度一次。当混凝土的强度达到受冻临界强度后,测温间隔时间改为每6小时测取混凝土内部温度一次,所测温度即混凝土养护期间的温度;
测温方法:
将玻璃液体测温计插入测温孔,并用保温材
料(如:棉花等)将洞口塞住,停留至少5分钟,
然后迅速取出,观测其温度,即为混凝土的养护
温度。
测点布置原则:
B、 混凝土入模温度测温法
将混凝土测温计直接插入混凝土内部约20cm,停留3
分钟所测温度即为混凝土入模温度。
C、 大气测温
在空旷的室外,距建筑物约10m左右处,选择两个大
气测温点(要求通风、向阳,测温箱距地约1.5m,其规格不小于300*300*400mm),一点设在2#住宅楼附近,一点设在公寓楼附近,每24小时读取温度四次,分别记录。
测温时间:每天的02:00,08:00,14:00,20:00共四次。
D、 所有测温点应配置相应的平(立)面布置图,各孔按顺序编好号,经批准后实施。测温前,专职测温人员与施工负责人联系,按测温点的平(立)面布置图事先在模板上预留洞口。
E、 测温、保温工作的持续时间
根据混凝土养护期间所测温度,结合混凝土的龄期,对
照混凝土“强度--时间曲线”,估算出混凝土的大致强度。当混凝土强度达到受冻临界强度以上时,即可停止冬施混凝土测温工作,但仍需进行相应的保温养护,直至混凝土内、外温差不超过15℃时为止。

奖励      

  • 奖励于 2006-12-12 05:23:03

 发表于2006-12-11   |  只看该作者      

10

谢谢提供,有没有冬施方案啊,谢谢了

奖励      

  • 奖励于 2006-12-12 06:45:36

achu1115

北京  | 建筑施工

3 关注

15 粉丝

83 发帖

72 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20