对以往工程浇筑斜屋面混凝土的塌落度的适用性进行检测,观察发现混凝土的塌落度小时,和易性较差不能满足施工要求;对拆模后混凝土的密实情况进行调查,发现诸多麻面等混凝土不密实质量问题。
以往斜屋面工程混凝土情况
山水泉城南城三期工程项目组通过对大坡度斜屋面混凝土工程质量问题的研究分析,提出了双面模板+自密实混凝土的改进方案。该别墅工程顶部屋面为大坡度屋面(45°和60°),其中大坡度屋面面积7126㎡,采用改进的斜屋面施工方案,混凝土成型质量大幅提升。
改进后的斜屋面施工情况
模板采用双面模板支设,内外侧采用覆膜板,厚度为15mm。主楞采用Φ48×3.5双钢管;次楞为50×80mm方木,间距150mm。对拉栓为Φ14对拉止水螺杆。扣件钢管支撑体系:斜屋面支撑系统采用Ф48mm×3.5mm钢管搭设,钢管结合止水螺栓加固,加固点纵横间距450mm。