1 范围
本作业指导书适用于架线施工中对跨越物(道路、青苗、池塘、建筑物、通信线、停电线路、公路、铁路)需搭设跨越架的施工。
本作业指导书不包括对不停电电力线、高速公路所需搭设的跨越架(不停电电力线、高速公路跨越架的搭设应编写专门的施工方案并经相关部门的审批后实施)。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
2.1 GBJ233—90《110KV一500KV架空电力线路施工及验收规范》
2.2 JSB QG一93《常用安全规程汇编》
2.3 电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)
2.4 DL 5106-1999《跨越电力线路架线施工规程》
3 作业流程图
4 作业技术要求
4.1 一般规定
4.1.1 架线施工中,凡遇到跨越铁路及不能中断通行的公路,不能落地的电力线、通信线,建筑物和易损坏的青苗大棚等都需搭设跨越架或采取其他跨越过渡措施。
4.1.2 跨越架应具有在安全施工允许的条件下本身自立的强度,并能满足施工设计强度的要求。跨越架的组立必须牢固可靠、所处位置准确。
4.1.3 跨越架经使用单位验收合格后方可使用,跨越架上应按有关规定悬挂醒目标志,强风、暴雨过后应对跨越设施进行检查,确认合格后方可使用。
4.1.4在搭设跨越架之前,施工负责人应会同技术人员到现场,对现场情况进行调查,确定搭设跨越架的位置、排数及跨越架需搭设的高度、宽度和所需材料的数量。
4.1.5 搭设重要跨越架应事先与有关单位取得联系,并邀请被跨越单位派人员检查监督。
4.2 跨越架的基本参数
4.2.1 跨越架的长度
如图所示为跨越平面图,图中1为新建线路,2为被跨越的电力线,3为跨越架,则跨越架的长度可按下式计算:
b+2(1.5+Zx)
B≥ ———————
Sinγ
式中:
B——跨越架架顶宽度(m)
b——新建线路导线间的距离(m)
α——新建线路与被交叉跨越物的交叉角(°)
Zx——施工线路导线或地线等安装气象条件下在跨越点处的风偏距离(m)
4.2.2 跨越架的高度
4.2.2.1 跨越架的高度可按下式计算
I=h1+h2
式中
H——跨越架的高度(m)
h1——被跨越物的高度(m)
h2——跨越架与被跨越物的安全距离(m)
4.2.2.2 跨越架与被跨越物的安全距离(m)
4.2.3 跨越架的宽度
跨越架的宽度可按下式计算
B=b+2a
式中
B——跨越架的宽度(米)
b——被跨越物的宽度(米)
a——跨越架与被跨越物的安全距离(米)
4.3 常用跨越架的搭设型式
4.3.1 单排跨越架
4.3.1.1 单排跨越架主要用于跨越已停电的电力线、通讯线、通过车辆较少的道路及一些不允许导(地)线拖行的农作物、水塘等。
4.3.2 双排跨越架
4.3.2.1 双排跨越架主要用于跨越铁路、车辆通行较多的道路及一些因跨越架底部不宜打撑杆的地段。
4.4 搭设跨越架的技术要求及安全注意事项
4.4.1 跨越施工前由技术负责人向所有参加跨越施工人员,进行技术和安全交底,明确施工方案。
4.4.2 采用毛竹搭设跨越架时,立杆、大横杆、剪刀撑和支杆有效部分的小头直径不得小于75mm。小横杆有效部分的小头直径不得小于90mm,60~90mm的可双杆合并或单杆加密使用。
4.4.3 采用毛竹搭设跨越架时,立杆、大横杆应错开搭接,搭接长度不得小于1.5m,绑扎时小头应压在大头上,绑扣不得少于3道。立杆、大横杆、小横杆相交时,应先绑2根,再绑第3根,不得一扣绑3根。
4.4.4 采用钢管跨越架时宜用外径48~51mm的钢管,立杆和大横杆应错开搭接,搭接长度不得小于0.5mm。
4.4.5 架体立杆均应垂直埋入坑内,杆坑底部应夯实,埋深不得少于0.5m,且大头朝下,回填土后夯实。遇松土或地面无法挖坑立杆时应绑扫地杆。跨越架的横杆应与立杆成直角搭设。
4.4.6 跨越架两端及每隔6~7根立杆应设置剪刀撑、支杆或拉线,拉线的挂点、支杆或剪刀撑的绑扎点应设在立杆与横杆的交接处,且与地面的夹角不得大于60°。支杆埋入地下的深度不得小于0.3m。
4.4.7 各种材质跨越架的立杆、大横杆及小横杆的间距不得大于下表
4.4.8 跨越架应根据被跨越物的大小和重要性确定单排还是双排结构,应设置斜撑杆,防止侧向倾斜,高大的跨越架还需适当打好临时拦风,保证跨越架的稳固,对于跨铁路的跨越架需增设封顶杆。
4.4.9 拆除跨越要本着“先装后拆,后装先拆”的原则,由上而下逐根拆除,拆除时思想要集中,上下左右要呼应,拆下的材料应有人传递,不得向下抛扔。
4.4.10 搭设与拆除跨越架时,不得损坏被跨越物。
4.4.11 搭设拆除的跨越架高于2米时,必须按《建规》要求佩带安全带,现场施工应遵守《安规》、《建规》的有关规定,搭设跨越架前应填写《跨越架搭设施工作业票》。
4.4.12 在跨越铁路搭设跨越架时,应由铁路方面人员专人监督搭设,并填写《跨越架搭设施工作业票》,搭设时应有专职安全员在场监护,做好安全技术措施确保安全施工。
河北 秦皇岛 | 建筑设计
22 关注
72 粉丝
401 发帖
29 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)