 发表于2005-07-19   |  显示全部楼层      

2

这个倒没有看到明确的规定,不过他的钢筋一般都比较粗,而且,范围很有限,用搭接好象不太划算,我们一般用焊接做的。

 发表于2005-07-19   |  显示全部楼层      

4

以下是引用BlueOrange在2005-7-19 21:16:00的发言:我的意思是他允不允许有接头,如果不允许的话,那钢筋不是很浪费...
允许

 发表于2005-07-20   |  显示全部楼层      

6

按50%错开呀,不要考虑上下筋,塔吊基础主要是个承台作用,抗倾覆的。

 发表于2005-07-20   |  显示全部楼层      

8

实际上,它是受剪力为主,不属于受弯构件,钢筋接头问题不要考虑太复杂。