塔吊基础的钢筋允不允许搭接???

发表于2005-7-19  9条回复  3261次阅读    搜索相似帖  复制链接  只看楼主

筑龙币+0

BlueOrange

标签: 塔吊基础
塔吊基础的钢筋允不允许搭接???

Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-7-19  | 只看该作者      

2

这个倒没有看到明确的规定,不过他的钢筋一般都比较粗,而且,范围很有限,用搭接好象不太划算,我们一般用焊接做的。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-19  | 只看该作者      

3

我的意思是他允不允许有接头,如果不允许的话,那钢筋不是很浪费

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-19  | 只看该作者      

4

以下是引用BlueOrange在2005-7-19 21:16:00的发言:我的意思是他允不允许有接头,如果不允许的话,那钢筋不是很浪费...
允许

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

5

那面筋和底筋的接头分别怎么做,它是塔吊基础底下还有预制混凝土管桩的

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

6

按50%错开呀,不要考虑上下筋,塔吊基础主要是个承台作用,抗倾覆的。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

7

可以育啊,这个没有什么疑问,只要你的焊接技术过硬,就可以大胆去焊接

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

8

实际上,它是受剪力为主,不属于受弯构件,钢筋接头问题不要考虑太复杂。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-21  | 只看该作者      

9

“塔吊基础主要是个承台作用,抗倾覆的。”和“实际上,它是受剪力为主,不属于受弯构件,钢筋接头问题不要考虑太复杂。”是不是有矛盾呀?

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-21  | 只看该作者      

10

从塔式起重设备的工作原理进行分析,该生产设备在以下方面对设备的安全使用关系相当重要:设备的基础,设备结构,设备结构的材料,设备的工作性能和操作系统;在计算中重点求出设备基础的稳定性及设备抗倾覆的能力;因该工程的塔吊设备由生产厂家进行安装和施工中的施工材料垂直运输操作,现只对设备基础进行计算。
我们通常塔吊基础配直径为14-20mm的钢筋即可,可以采用有接头的钢筋,但必须满足规范要求。