托托123 发表于2018-06-27 1760人浏览 2人跟帖  

来源:网络如有侵权请联系删除1、适用范围:本节玻璃幕墙工程适用于建筑高度不大于150m,抗震设防裂度不大于8度的隐框玻璃幕墙,半隐框玻璃幕墙、明框玻璃幕墙、全玻璃幕墙支承玻璃幕墙工程;石材幕墙工程适用于建筑高度不大于15...

最新回复:cexjl  2021-09-01  

托托123 发表于2018-08-02 2031人浏览 3人跟帖  

当砼结构尺寸达到一定标准时,需要设置后浇带,目前常见于地下室区域,纵横向设置多个后浇带,后浇带如果处理不好会造成严重的后果,最常见的是漏水与开裂。要求后浇带和膨胀加强带缝的两侧,宜采用专用钢板网隔断。后浇带和膨胀...

最新回复:siyuan1127  2020-08-18  

工程郎123 发表于2020-03-06 233人浏览 1人跟帖  

墙柱钢筋定位:不少于3道定位箍筋,根部两道,板面起150mm设一道。墙柱钢筋定位墙柱钢筋定位接头:1、焊包较均匀,突出部分最少高出钢筋表面4mm。2、接头处的弯折角不大于4°。3、接头处的轴线偏移应不超过0.l倍钢筋直径,同时不...

最新回复:工程郎123  2020-03-06  

画檀烟 发表于2019-04-30 654人浏览 2人跟帖  

高层住宅建筑施工计划标准建筑基础施工:人工挖孔桩0.8 米/天*孔、锤击预应力管桩12 根/天*台、静压预应力管桩30 根/天*台、冲孔桩不入岩7 米/天*台、冲孔桩入岩0.5 米/天*台建筑主体结构施工:首层10 天、顶层10 天、其它5 天/...

最新回复:耳朵上的风景  2019-12-05  

托托123 发表于2018-09-25 932人浏览

一.万科铺装细部节点做法①地面严禁出现沉降②石材饰面梯级踏步饰面石材外边缘作倒圆角处理,踏步侧面压踏步面......③石材路沿石在转角的位置放置一块方型石材,边长是路沿石短边1.2倍左右。A4:直角拼接的混凝土路沿石定做L型。...

最新回复:托托123  2018-09-25  

托托123 发表于2018-08-27 1236人浏览

一、建筑施工质量管理标准化基本规定1、项目部应建立质量管理制度,健全质量保证体系。2、应编写施工组织设计,重要的分项(专业)工程必须单独编制专项施工方案,经单位技术负责人审批,报监理(建设)单位审定。施工条件发生变...

最新回复:托托123  2018-08-27  

北极星闪闪 发表于2018-06-07 5048人浏览 2人跟帖  

随着高层建筑日益增多,建筑结构日趋复杂,脚手架、模板工程、基坑、塔吊等工程在搭设、施工、使用中作业危险因素多,极易发生伤亡事故。脚手架搭设是建筑施工企业实现安全生产不容忽视的一项重要工作 。高层或超高层使用的悬挑...

最新回复:JULY张  2018-07-28  

托托123 发表于2018-06-27 557人浏览

1、适用范围:本节玻璃幕墙工程适用于建筑高度不大于150m,抗震设防裂度不大于8度的隐框玻璃幕墙,半隐框玻璃幕墙、明框玻璃幕墙、全玻璃幕墙支承玻璃幕墙工程;石材幕墙工程适用于建筑高度不大于150m,抗震设防裂度不大于8度的...

最新回复:托托123  2018-06-27  

托托123 发表于2018-06-23 383人浏览

1、适用范围:本节玻璃幕墙工程适用于建筑高度不大于150m,抗震设防裂度不大于8度的隐框玻璃幕墙,半隐框玻璃幕墙、明框玻璃幕墙、全玻璃幕墙支承玻璃幕墙工程;石材幕墙工程适用于建筑高度不大于150m,抗震设防裂度不大于8度的...

最新回复:托托123  2018-06-23  

托托123 发表于2018-06-14 1181人浏览

住建部发布关于行业标准《建筑施工工具式脚手架安全技术标准》公开征求意见的通知,向社会公开征求意见。《建筑施工工具式脚手架安全技术标准(征求意见稿)》技术内容共包括12部分内容,分别是:1总则;2术语和符号;3基本规定...

最新回复:托托123  2018-06-14  

托托123 发表于2018-06-07 825人浏览

01一.万科交付前的实测实量体系①.万科交付前净高实测实量标准❶净高≤8mm(50个点)❷进深≤5mm(10个点)①.万科交付前装饰实测实量标准万科交付前涂饰共310个测点③.万科交付前墙面瓷砖实测实量标准1、墙面砖饰面平整度:瓷砖...

最新回复:托托123  2018-06-07  

托托123 发表于2018-06-06 482人浏览

一、材料要求1、采用覆膜黑板(时价约75元/张)。2、加固用内楞龙骨建议采用40(50)*90*3000进口方木或40*60*3.0方管。对没有压光处理的方木进场后应进行压刨处理,做到尺寸准确,外形平直,长期周转使用变形较小,价格大约为2...

最新回复:托托123  2018-06-06  

托托123 发表于2018-05-28 366人浏览

 砌体工程在工程建设中应用量大面广,有十分广阔的市场,适用于多种环境下进行,实际进行中须做好多方面的把控,以确保质量达标。现场材料检验(1)材料砌块须检查是否出厂合格证,并进行砌块现场取样试验。(2)在砌筑前须按设...

最新回复:托托123  2018-05-28  

托托123 发表于2018-05-08 1639人浏览 2人跟帖  

一、材料要求1、采用覆膜黑板(时价约75元/张)。2、加固用内楞龙骨建议采用40(50)*90*3000进口方木或40*60*3.0方管。对没有压光处理的方木进场后应进行压刨处理,做到尺寸准确,外形平直,长期周转使用变形较小,价格大约为2...

最新回复:zqs1961  2018-05-16  

托托123 发表于2018-04-10 793人浏览 1人跟帖  

1目的:明确、规范土建工程放线的标准动作,提升土建工程放线精度。2适用范围:适用于佛山公司所有在建及新建项目。3编制说明本标准做法要求所有在建及新建项目均按此做法执行。4、放线标准做法4.1测量工作原则n审查图纸:所有尺...

最新回复:芒果1016  2018-04-12  

SSS沉 发表于2017-12-12 452人浏览 2人跟帖  

1:混凝土墙柱浇筑时,从下往上采用人工敲击模板,锤击间距200mm,边浇筑边锤击,有效控制表面气泡、蜂窝、麻面产生    2:墙柱超过2m,必须采用两次或两次以上分层浇筑完成,严禁一次浇筑    3: 墙柱边混凝土收面标高、...

最新回复:北极星闪闪  2017-12-28  

芒果1016 发表于2017-12-11 889人浏览 3人跟帖  

1:混凝土墙柱浇筑时,从下往上采用人工敲击模板,锤击间距200mm,边浇筑边锤击,有效控制表面气泡、蜂窝、麻面产生    2:墙柱超过2m,必须采用两次或两次以上分层浇筑完成,严禁一次浇筑    3: 墙柱边混凝土收面标高、...

最新回复:lhbxbtx126  2017-12-15  

懂我的人 发表于2017-11-13 642人浏览 1人跟帖  

 1:混凝土墙柱浇筑时,从下往上采用人工敲击模板,锤击间距200mm,边浇筑边锤击,有效控制表面气泡、蜂窝、麻面产生    2:墙柱超过2m,必须采用两次或两次以上分层浇筑完成,严禁一次浇筑    3: 墙柱边混凝土收面标高...

最新回复:谢哥哥  2017-11-13  

陈晓妍yan 发表于2017-11-13 739人浏览

1:混凝土墙柱浇筑时,从下往上采用人工敲击模板,锤击间距200mm,边浇筑边锤击,有效控制表面气泡、蜂窝、麻面产生    2:墙柱超过2m,必须采用两次或两次以上分层浇筑完成,严禁一次浇筑    3: 墙柱边混凝土收面标高、...

最新回复:陈晓妍yan  2017-11-13  

陈晓妍yan 发表于2017-10-27 1061人浏览 3人跟帖  

1:混凝土墙柱浇筑时,从下往上采用人工敲击模板,锤击间距200mm,边浇筑边锤击,有效控制表面气泡、蜂窝、麻面产生2:墙柱超过2m,必须采用两次或两次以上分层浇筑完成,严禁一次浇筑3: 墙柱边混凝土收面标高、平整度控制在3mm...

最新回复:谢哥哥  2017-10-27