屋面构造如何? 一般地,先检查排汽道、排汽口是否畅通;再采取措施排出珍珠岩内部水分,同时修补防水层。若情况紧急,则同时在屋面板下反面堵漏。 |
这是噩梦的开始(我也经历过这样的噩梦)。 庆幸的是你可以有目的的找到漏洞,便于修补。 但是要注意: 1、天晴后仍然漏水,这种情况很正常。因为膨胀珍珠岩是吸水的,一旦破裂并泡水,保温层里面就灌满了水,保温失效,并且水很难排干净,时间长的甚至一个多月仍然有水。 2、保温层内的水必须赶紧排除,否则形成卷材层下的蒸汽,往往造成卷材其他部位的漏水(尤其是接头部位)。 3、必须保温层内的排汽管按要求设置。排汽槽通畅、排汽管不堵塞。蒸汽能快速排出。如果排汽管没按要求设置,建议你还是直接返工或在屋面重新做一道防水!否则不断的渗漏会弄得你精疲力尽,叫苦不迭。 建议的处理办法: 1、首先干脆选一个或几个屋面最低点(例如渗漏点),将楼板从下面钻开几个洞,注意控制深度,不得将保温层尤其是防水层钻到。利用这些洞将保温层内的大量积水排除。 2、再将防水层击穿的地方进行修补,修补要注意搭接,尤其是涂膜防水,要注意打开时不要损坏周围的防水,并留出150的搭接半径。 3、防水层修补完毕,观察一段时间无渗漏,再用防水材料封堵先前楼板上钻的孔洞。 |
[quote]以下是引用精品建筑在2005-3-9 12:31:00的发言: 把膨胀珍珠岩保温打开,露出防水层,重新在击穿处作防水,然后覆盖,加膨胀珍珠岩保温上瓦,完成 呵呵,是啊。理论上是这样,如果不是击穿处漏水就大头了。。 |