我自己修了一栋3层半的楼宽8米,长12米为了使用方便中间无立柱。横向4米位置设了一根8米悬空简支梁,两边柱为400x400的,梁截面300x500,配筋:面筋2根25的,底筋4根25的,腰2根18的。请教老师安全吗?

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-01-23   |  只看该作者       筑龙币+5

2

配筋太重了,梁宽高比建议1:2即可,梁宽一般200就够了

 发表于2016-01-25   |  只看该作者       筑龙币+10

3

楼主能力还是很强的,简单算了一下,基本通过,施工一定要注意,估计将来施工完毕梁体可能会发生裂缝,施工安全质量影响不大,自己家里住,基本可以。

 发表于2016-01-27   |  只看该作者       筑龙币+20

4

不满足抗震要求