[分享]年度最强水电安装工程各工序做法,全了!

发表于2015-12-28     3431人浏览     2人跟帖     总热度:968  

一、砼结构板内PVC管/盒的施工
  工序流程
  图纸固化→线盒定位、固定→线管敷设、固定→隐蔽验收→浇砼时值班看护→线管、盒清理 →线管疏通→管内穿引铁丝→线盒标识→弱电线管移交
  控制要点
  图纸固化、线盒定位、线管敷设、弱电线管移交共四个方面
  工序流程图文解析:
  1、线盒固定牢固、排列整齐、预留接口方向准确
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_1
  2、线管弯曲半径符合要求、上下交叉合理
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_2
  3、线管隐蔽前监理复核坐标,进行施工质量验收
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_3
  4、线管、盒在浇砼前安装状态
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_4
  5、浇砼时派专职电工值班看护,保证线盒隐蔽
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_5
  6、后砌墙线管甩口排列整齐,长短一致、间距均匀
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_6
  7、线盒排列整齐、间距一致、盒内清洁干净
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_7
  8、线盒清理后及时穿引铁丝,保证管路畅通
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_8
  9、线盒标识清楚,便于移交和检查年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_9

二、砼剪力墙内PVC线管/盒的施工
  工序流程
  墙体内线管预留→预留线盒位标高测定→泡沫板固定→砼墙体内泡沫清理→线盒固定→洞口修补→线盒打磨
  控制要点
  线管预留位置、泡沫板预埋标高和坐标、线盒安装共三个方面
  工序流程图文解析:
   1、砼剪力墙内采用泡沫板预留线盒安装位置,标高准确年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_10
  2、砼浇筑完成后预留线盒位的泡沫成型规矩、方正
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_11
  3、砼剪力墙上预留泡沫清理完成后,孔洞内干净整洁
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_12
  4、砼剪力墙上PVC线盒安装,标高准确
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_13
  5、砼剪力墙上线盒修补, 填塞饱满、表面平整
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_14
  6、砼剪力墙上线盒安装完成后与墙面平齐

年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_15
三、后砌墙内PVC线管/盒的施工
  工序流程
  墙体上划线定位→开槽→垃圾清运→线盒安装→线管敷设及固定→管线疏通→管口保护→墙槽修补→空鼓检查和移交→抹灰前线盒成品保护→线盒打磨和清理
  控制要点
  划线定位、线盒安装、空鼓检查、成品保护共四个方面
  工序流程图文解析:
  1、后砌墙上开槽,槽宽度和深度符合要求,割缝顺直
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_16   2、后砌墙上线盒固定,砂浆填塞饱满。
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_17
  3、后砌墙内PVC暗配管,线管敷设顺直
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_18
  4、PVC线盒内管口成品保护
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_19
  5、后砌墙线槽修补,全部采用瓜米石填缝,表面平整、无空鼓
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_20
  6、抹灰完成后,线盒面冒出抹灰面1~2mm
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_21
  7、PVC线盒冒出抹灰面打磨,保证线盒面与墙面平整
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_22
  8、成排线盒标高一致、线盒面与墙面平齐
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_23
  9、墙面括完腻子后,线盒安装效果
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_24

四、户内强/弱电箱安装
  工序流程
  砌体上留洞→箱体上开孔→箱体坐标和标高复核→箱体安装、固定→灌浆→配管→箱体成品保护和清理
  控制要点
  箱体上开孔、坐标和标高复核、灌浆、成品保护共四个方面
  户内强电箱安装工艺流程图文解析:
  1、砼墙上强电箱预留孔,洞口尺寸满足箱体安装要求
 年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_25
  2、后砌墙上强电箱预留孔,洞口尺寸满足箱体安装
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_26
  3、后砌体上强电箱固定,采用瓜米石填塞饱满,箱体安装标高准确,箱体上开孔符合要求
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_27
  4、强电箱暗配PVC管排列整齐、线管间距均匀,入箱锁扣固定牢固
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_28
  5、安装在有保温要求的砌体上的箱体,应预留保温板厚度,确保配电箱与保温完成后墙面平齐
 年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_29
  6、强电箱安装完成后与装饰面平齐,标高准确,箱体内干净整洁
 年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_30
  户内弱电箱安装工艺流程图文解析:
  1、砼墙上弱电箱预留孔洞,固定牢靠,标高准确
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_31
  2、后砌体墙上弱电箱瓜米石填塞饱满,线管开孔位置准确、孔距均匀
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_32
  3、入箱线管排列整齐、管口封堵严密
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_33
  4、弱电箱安装完成与装饰平齐效果
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_34

五、强/弱电桥架安装
  工序流程
  定位弹线→支架安装→支架水平、垂直度校验→桥架安装、固定、校平→支架接地扁钢敷设→扁钢搭接口焊接→扁钢上接地标识安装→桥架跨接安装→桥架标识
  控制要点
  弹线、支架安装、桥架安装、扁钢安装、跨接安装共五个方面
  工序流程图文解析:
  1、激光定位仪,用于桥架支架定位弹线
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_35
  2、墙体上弹标高控制线
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_36
  3、桥架支架安装控制线
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_37
  4、桥架上预留接管孔,排列整齐、间距均匀
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_38
  5、预留接管孔与顶板上线盒位对应
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_39
  6、桥架接缝严密、固定牢靠,支架设置合理
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_40
  7、桥架过桥弯美观、规范,避让合理
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_41
   8、桥架过桥处,接地扁钢制作
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_42
  9、桥架翻弯处接地扁钢制作规范
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_43
  10、在单根桥架中间位置增加接地扁钢固定支座,采用铆接
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_44
  11、桥架支架接地扁钢采用搭接,螺栓固定牢靠,接地标识清晰、规范年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_45
  12、桥架标识清晰,张贴规范
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_46
  13、桥架支架上接地扁钢,在阴角转角处的做法
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_47
  14、桥架支架上接地扁钢,在阳角转角处的做法
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_48
  15、桥架支架上接地扁钢,在变径处的做法
 年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_49
  16、桥架接地跨接做法规范
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_50
  17、公共过道上桥架安装整体效果图1
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_51
  18、公共过道上桥架安装整体效果图2

年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_52

六、防雷接地及等电位施工
  工序流程
  基础内桩基引下线施工→接地扁钢敷设→柱内引下线施工→均压环焊接→门窗接地施工→等电位箱施工→屋面避雷网焊接→接地电阻测试→接地标识制作和安装
  控制要点
  搭接焊缝长度、引下线标记、等电位箱安装、屋面避雷网施工、接地电阻测试共五个方面
  基础接地施工工序流程图文解析:
  1、基础接地母线在穿越柱基时,预埋热镀锌接地扁钢,并与柱内引下线可靠焊接
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_53
  2、基础接地母线在穿越挡墙时,预埋热镀锌接地扁钢,并与墙体内引下线可靠焊接
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_54
  3、埋地接地扁钢的埋设深度符合设计和规范要求
 年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_55
  楼层防雷接地施工工序流程图文解析:
  1、柱内引下线与梁内均压环可靠焊接,采用双面焊接,焊缝长度符合规范
要求
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_56
  2、梁内均压环焊接,采用双面焊接,焊缝长度符合规范要求
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_57
  3、外墙铝合金门窗预留接地连接板,与柱内引下线可靠焊接
 年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_58
  4、卫生间等电位用预留接地钢筋,与均压环可靠焊接
 年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_59
  5、卫生间等电位箱安装标高准确,与砌体间的填塞采用瓜米石且填塞饱满
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_60
  6、等电位箱安装完成后与墙面平齐,箱内整洁干净
 年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_61

七、砼楼板上立管孔洞预留和防水套管预埋
  工序流程
  留孔用木盒及防水套管的制作→孔洞定位→木盒及套管的固定→浇砼前坐标的复核→浇砼后洞口清理→洞口安全防护
  控制要点
  孔洞定位、坐标复核、洞口防护、防水套管制作和安装共四个方面
  砼楼板上预留孔洞施工工艺流程图文解析:
  1、砼楼板上木盒预留孔洞,排列整齐、固定牢靠,加筋位置准确
 年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_62
  2、砼楼板上UPVC管预留孔洞,位置正确、排列整齐、固定牢靠,临时封填严密
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_63
  3、监理工程师对预留孔洞坐标复
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_64
  4、砼楼板上预留孔洞位置准确,洞口内清理干净
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_65
  5、砼楼板上预留孔洞上方木板防护到位
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_66
  6、外立面挑板上预留孔洞整体效果图
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_67
  屋面防水套管施工工艺流程图文解析:
  1、屋面防水套管加工,焊缝平直、光滑,套管高度符合设计和规范的要求 年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_68
  2、屋面防水套管安装,固定牢靠、封堵严密,防腐到位
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_69
  3、出屋面管道穿越防水套管时,防水封堵应严密不漏水
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_70

八、砼剪力墙(后砌体)内套管的预埋
  工序流程
  套管下料→安装前定位→套管组合焊接→套管固定、封堵→坐标复核、隐蔽→套管内清理→套管标识
  控制要点
  套管下料、定位、复核、固定共四个方面
  砼剪力墙上钢套管施工工艺流程图文解析:
  1、钢套管码放整齐、长度符合要求,管口封堵严密年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_71
  2、砼墙内预埋用钢套管电焊组合固定,确保套管间距一致,防腐到位年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_72
  3、砼墙内钢套管预埋,固定牢靠,间距均匀,封堵严密
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_73
  4、砼墙内钢套管预埋效果图,标识清晰
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_74
  砼墙上UPVC套管施工工艺流程图文解析:
  1、UPVC套管码放整齐,下料长度符合要求,管口封堵严密
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_75
  2、砼墙内UPVC套管安装位置准确、固定牢靠、封堵到位
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_76
  3、砼墙上UPVC套管在拆模后的效果,标识清晰,坡度正确
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_77
  后砌墙上UPVC套管施工工艺流程图文解析:
  1、后砌墙上UPVC套管预埋,套管下料时应预留抹灰层厚度,并抹灰完成后冒出墙面10~20mm为宜
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_78
  2、UPVC套管冒出抹灰面10~20mm
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_79
  3、UPVC套管打磨后与装饰面层平
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_80
  4、不抹灰墙面与UPVC套管平齐
  年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_81

九、UPVC排水立管安装
  工序流程
  立管上孔洞清理→上下吊线→支架安装→UPVC排水管安装→套管安装、固定→孔洞支模→浇砼→振捣→ 闭水试验→洞口二次浇砼、抹平→移交
  控制要点
  上下吊线、管道支架安装、排水管安装、支模、振捣、闭水试验共六个方面
  UPVC排水管道施工工艺流程图文解析:
  1、单根UPVC排水立管支架安装,上下采用铁丝作垂直吊线
 年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_82
  2、多根管道共用一个角钢支架,用铁丝作上下垂线,保证立管垂直度
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_83
  3、排水立管上钢套管预制,并作局部防腐处理
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_84
  4、UPVC排水立管与支架接触紧密固定牢靠,垂直度符合规范要求
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_85
  5、UPVC排水管与支架间采用塑料隔开,符合规范要求
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_86
  6、UPVC排水立管表面采用塑料薄膜缠绕作成品保护
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_87
  7、UPVC排水立管孔洞的吊模全部采用木方作支撑,保证砼结构板面下部平
 年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_88
  8、浇砼前UPVC立管上的套管先作填塞,并保证套管四周的环形间隙一致
 年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_89
  9、UPVC排水立管孔洞在浇砼时,必须采用手持式振动器进行振捣
 年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_90
  10、UPVC排水立管在一次浇砼后进行蓄水试验
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_91
  11、UPVC排水立管孔洞闭水格后进行二次浇砼找平
 年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_92
  12、卫生间排水支管甩口时,一次把穿墙套管加上
 年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_93
  节点
  年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_94
  13、UPVC排水立管穿楼板处孔洞封堵后,下部与原结构板平齐
  年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_95
  14、UPVC排水立管上套管,冒出地面部分的做防腐处理
 年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_96

十、PP-R给水管安装
  工序流程
  图纸固化→定位弹线→支吊架制作、安装→PP-R给水管热熔→管道水平校正→管道固定→穿墙套管内填塞→穿墙孔洞修补→管道水压试验
  控制要点
  图纸固化、弹线、热熔、校正、套管填塞、水压试验共六个方面
  PP-R给水管道施工工艺流程图文解析:
  1、PP-R给水管道的支架在施工前,须在砼结构板下弹控制线,保证支架在一直线上
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_97年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_98
  2、走道内PP-R给水管排列整齐、支架固定间距均匀,管道平整度符合规范要求
 年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_99
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_100
  PP-R管与固定支架间加设塑料软管作保护
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_101
  给水支管穿墙套管内封堵填塞
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_102
  3、PP-R冷热水管道安装,支架间距符合规范规定
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_103
  4、阳台PP-R给水管安装效果
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_104

十一、消火栓管道安装
  工序流程
  管道除锈、刷漆→坡口制作→立管吊线→支架制安→管道固定、焊接→套管安装→立管洞吊模→洞口闭水→消火栓箱安装→消火栓支管甩口→消火栓安装→管道水压试验
  控制要点
  除锈刷漆、坡口、焊接、吊模、洞口闭水、水压试验共六个方面
  消火栓管道施工工艺流程图文解析:
  1、消火栓管道除锈、刷漆,钢管表面刷漆均匀
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_105
  2、焊接钢管管口处按规范要求(厚度大于4mm)应切坡口处理
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_106
  3、消火栓管道支架的制作,在安装前面对支架表面刷漆
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_107
  4、管道支架在安装时,须采用上下吊垂线法固定,保证管道垂直度
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_108
  5、立管固定支架上钢板暗埋做法,固定须牢靠
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_109
  6、修补完成后的立管支架,感观比较美观
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_110
  7、管道不切坡口时,在点焊时两管间应留有1~2mm间隙
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_111
  8、立管与支架固定牢靠,接触紧年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_112
  9、层高大于5米时,立管上设两个支架
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_113
  焊口成型,外表做好防腐处理
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_114
  10、走道内消防环状管安装
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_115
  11、消火栓管与PP-R管、桥架间的交叉避让
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_116
  12、为保证走道吊顶标高,局部支管采用反抱形式固定管道
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_117
  13、消火栓支管安装完成后,须对管外表再做一道防腐处理
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_118
  14、消火栓口安装位置准确,标高符合规范要求

年度最强水电安装工程各工序做法,全了!_119


年底最新推荐

1

[上海]商务中心项目CI创优工程图片集锦(图文展示 130页)

年度最强水电安装工程各工序做法,全了!-1

2

[南京]框架结构商务酒店项目CI标准化创优汇报(附图丰富)

年度最强水电安装工程各工序做法,全了!-2

3

[深圳]框架核心筒结构超高层综合建筑群施工组织设计(300余页 附图较多)

年度最强水电安装工程各工序做法,全了!-3

重要通知            
最新的施工资讯,最新的施工技术讲解,最全的施工技巧学习,就在筑龙施工官方微信:扫扫下方二维码,一键关注,成为工程圈中消息最灵通的一位。            
年度最强水电安装工程各工序做法,全了!-QQ图片20151215102150.png           




扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2015-12-28   |  只看该作者       筑龙币+20

2

预埋预留问题很关键

 发表于2017-12-01   |  只看该作者       筑龙币+10

3

很详细的说明水电安装过程,珍藏收起!

筑龙建筑施工

内蒙古 烟台 | 建筑施工

556 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

999+ 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20