这个还是比较复杂的。填土后的消防车荷载有的按照40吨考虑设计,但是是按照车道范围施加荷载的——且消防车的轮压通过回填土扩散效应已调整为面荷载。施工阶段在车库顶板结构上直接布设施工道路时,应遵循与设计正式道路上下对正、优先骑柱、骑梁,必要时(尤其是道路转弯部位)应铺设钢板扩散轮压——提前与基础结构设计师沟通明确——他们有计算模型可以快速的复核确定施工阶段荷载限值——当然首先要与设计搞好关系。后浇带要尽量避开、避远,确需通过后浇带的应做局部支撑加强。
车库起来后,顶板回填后,上面又没有消防通道,地泵在上面还有混凝土罐车从上面路过,一般不建议地下室顶板上部走混凝土罐车,混凝土罐车荷载比较大,还有动荷载,实在没办法了,必须通过设计同意,采用回顶、型钢加固都可以,阅兵期间,北京市阅兵车辆通过道路都采用的型钢加固措施。
北京 | 建筑施工
5 关注
2 粉丝
3 发帖
90 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)