[专家答疑]冬施

发表于2015-11-26     2758人浏览     3人跟帖     总热度:246  

张老师:目前粉刷和模板拆模是冬季施工棘手的问题

问题:1、基础电梯井等位置砖胎模粉刷,如果我使用砂浆塌落度过小,工作产生不出效益,如果使用塌落度过大,就算夜间盖棉被等措施,第二天也会有开裂严重现象,给防水带来蔽端;如何处理冬季基础部分粉刷问题,增加什么,使用工效和质量都得到提高?

2、砼内增加防冻剂,效果很难感觉到。如果拆模过早,混凝土结构会被影响,如果拆模晚了,待强度一到,拆除时,会将模板等损坏严重,同时不好处理。如何解决冬季砼拆模问题?

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2015-11-26   |  只看该作者       筑龙币+10

2

个人意见啊,先说第一个,基础电梯井等位置砖胎模粉刷,应该不要搞得太干,稍微粘稠一点就可以,砖胎模粉刷不是结构构件,裂一点没关系,只要防水能搞上去就可以,没必要把这项工作搞得太严谨;第二个问题,混凝土防冻剂的问题,防冻剂还是很管用的,原来现场试验过(当然保证防冻剂合格产品),拆模时间尽量往后放一放,带模养护还是有一定的防风、防冻效果的,模板破损率高一点也比混凝土质量没有保证强一点吧,“两者相害取其轻”的原则。

点评+1

  • 发表于 2015-11-26     老师。给力

 发表于2015-11-26   |  只看该作者       筑龙币+5

3

点评   zhangfang  发表于  2楼   2015-11-26  个人意见啊,先说第一个,基础电梯井等位置砖胎模粉刷,应该不要搞得太干,稍微粘稠一点就可以,砖胎模粉刷不是结构构件,裂一点没关系,只要防水能搞上...