GB50666-2011

8.6.3条中:楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨度端部的1/3 范围内;楼梯两端1/3范围内为受力最小范围,只要范围内就没问题。

关于你准备留出来几分公,要考虑2次接槎时,你的施工缝如何处理?  建议楼梯梁留企口。这样更好

点评+2

  • 发表于 2015-11-15     老师您好,意思是在三分之一范围内只要有接槎的距离就可以了是吧?

  • 发表于 2015-11-13     说的很到位~

 发表于2015-11-13   |  只看该作者       筑龙币+10

3

点评   ntyqlhy  发表于  2楼   2015-11-13  GB50666-20118.6.3条中:楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨度端部的1/3 范围内;楼梯两端1/3范围内为受力最小范围,只要范围内就没问题。关于你准备留出来...
说的很到位~

 发表于2015-11-13   |  只看该作者       筑龙币+10

4

楼梯施工缝留在梯板三分之一范围,是指梯段板的三分之一范围,2楼谈的很具体了,就不多做解释了。

 发表于2015-11-15   |  只看该作者       筑龙币+5

5

点评   ntyqlhy  发表于  2楼   2015-11-13  GB50666-20118.6.3条中:楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨度端部的1/3 范围内;楼梯两端1/3范围内为受力最小范围,只要范围内就没问题。关于你准备留出来...
老师您好,意思是在三分之一范围内只要有接槎的距离就可以了是吧?

 发表于2015-11-15   |  只看该作者       筑龙币+5

6

1如果是框架结构留在梯段板三分之一位置

2如果是剪力墙结构留在平台板三分之一位置;

其他的都是瞎扯

点评+1

  • 发表于 2015-11-16     谢谢老师解答,请问这个的依据是什么?

 发表于2015-11-16   |  只看该作者       筑龙币+5

7

点评   张雨田求知  发表于  6楼   2015-11-15  1如果是框架结构留在梯段板三分之一位置2如果是剪力墙结构留在平台板三分之一位置;其他的都是瞎扯
谢谢老师解答,请问这个的依据是什么?