2

后浇带钢筋不断,并且增加一定的附加钢筋,深入两侧长度各1m。我的理解是,后浇带处的梁板钢筋连续通过,然后增加表面钢筋,主要是防止表面裂缝。

 发表于2015-11-09   |  只看该作者       筑龙币+5

3

后浇带钢筋按原构件钢筋布置,且额外布置加强筋,加强筋量按原构件钢筋的15%考虑,方向以垂直后浇带考虑,加强筋长度2m+后浇带长度

点评+1

  • 发表于 2015-11-09     是想说+后浇带宽度 么?

 发表于2015-11-09   |  只看该作者       筑龙币+5

4

点评   seaking001  发表于  3楼   2015-11-09  后浇带钢筋按原构件钢筋布置,且额外布置加强筋,加强筋量按原构件钢筋的15%考虑,方向以垂直后浇带考虑,加强筋长度2m+后浇带长度
是想说+后浇带宽度 么?

 发表于2015-11-09   |  只看该作者       筑龙币+5

5

后浇带处钢筋不截断,百分之百搭接并增加原钢筋含量的15%的加强筋。