[专家答疑]2个钢筋问题

发表于2015-11-04     1264人浏览     4人跟帖     总热度:396  

  1. 地下室墙的竖向钢筋位置排布在水平筋的外侧

    地面上墙的竖向钢筋的位置排布在水平筋的内侧

    这种说法是否正确?如果正确的话从哪里可以找到依据。

    预墙体受力有关吗?

  2. 基础梁钢筋与正常楼层的梁的钢筋排布有区别吗?有区别的话能否图示说明下                                    


扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2015-11-05   |  只看该作者       筑龙币+10

2

地下室墙的竖向钢筋位置排布在水平筋的外侧,地面上墙的竖向钢筋的位置排布在水平筋的内侧,这种说法正确,依据《建 筑 抗 震 设 计 规 范 》中就有。

 发表于2015-11-12   |  只看该作者       筑龙币+10

3

基础梁钢筋与正常楼层的梁的钢筋排布一般没有区别,都按图纸要求就可以,除非有特殊要求应该在图纸上会注明的。

 发表于2016-05-13   |  只看该作者       筑龙币+10

4

受力大钢筋在外侧的原则,地下剪力墙因为有外侧土压力的影响,所以竖向受力钢筋在外侧,地上则相反。   再比如独立基础下部受力长方向在最下面,因为他受力比短向的大!

 发表于2016-11-28   |  只看该作者       筑龙币+10

5

一般剪力墙是水平筋在外侧,而地下室外墙是竖直筋在外侧。受力角度来说,外侧力臂长,力矩就大,受力就有利。主要的受力钢筋一般放在外侧。