从以往的经验,首先钢筋的保护层的厚度和支撑的高度要控制好,还有就是浇筑混凝土时平整度要控制好,浇筑时,用根钢筋头插一插,再量一下,基本上就差不多了
发表于 2015-10-28 谢谢,这是最长规的做法,效果不是很好,不稳定
点评 HUOCHUNGYAN 发表于 2楼 2015-10-28 从以往的经验,首先钢筋的保护层的厚度和支撑的高度要控制好,还有就是浇筑混凝土时平整度要控制好,浇筑时,用根钢筋头插一插,再量一下,基本上就差不...谢谢,这是最长规的做法,效果不是很好,不稳定
发表于 2015-10-28 看 施工员 有没有责任心咯 每个柱子钢筋上 标记下控制标高,浇筑时 守着工人浇筑……短距离挂线 拉卷尺……不然要混凝土带班的工头干什么
点评 18729872686 发表于 3楼 2015-10-28看 施工员 有没有责任心咯 每个柱子钢筋上 标记下控制标高,浇筑时 守着工人浇筑……短距离挂线 拉卷尺……不然要混凝土带班的工头干什么点评 HUOCHUNGYAN 发表于 2楼 2015-10-28 从以往的经验,首先钢筋的保护层的厚度和支撑的高度要控制好,还有就是浇筑混凝土时平整度要控制好,浇筑时,用根钢筋头插一插,再量一下,基本上就差不...谢谢,这是最长规的做法,效果不是很好,不稳定
板钢筋层主要是施工过程中踩踏比较严重,浇筑过程中加一些马道,加强现场管理,工长多管管。
1、按照设计图纸对支好各种楼板厚度的进行模板检查验收;
2、对模板的平整度检查验收;
3、采用混凝土小预制条(各种不同板厚预制条)绑扎在每一块楼板的四周和中间;
4、在浇捣过程中控制,采用12厘钢筋上部抓手部做个圆圈、下部做成尖头、在尖头端部量上来各板厚不同的100或120或150用6钢筋焊个厚度止卡,在浇捣时来插入检查是否达到设计要求的厚度。
发表于 2015-10-31 这位仁兄比较专业!满意…谢谢…
点评 sbpdc 发表于 6楼 2015-10-29 1、按照设计图纸对支好各种楼板厚度的进行模板检查验收;2、对模板的平整度检查验收;3、采用混凝土小预制条(各种不同板厚预制条)绑扎在每一块楼板的...这位仁兄比较专业!满意…谢谢…
陕西 宝鸡 | 项目管理
29 关注
18 粉丝
5 发帖
15 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)