[分享]钢筋下料计算一点通

发表于2015-09-11     832人浏览     1人跟帖     总热度:344  

1、梁板钢筋的下料长度=梁板的轴线尺寸-保护层(一般25)+上弯勾尺寸

180度弯勾=6.25d

90度弯勾=3.5d

45度弯勾=4.9d

再减去度量差:30度时取0.3d 45度0.5d 60度1d 90度2d 135度3d

     如果是一般的施工图纸按上面的方法就可以算出来如板的分布筋负盘梁的纵向受力筋架力筋。如果是平法施工图那就要参考03g101-1B了

箍筋的长度:外包长度+弯勾长度-6d

弯勾长度6加1008加120加140

箍筋个数=梁构件长度-(25保护层)*2/箍筋间距+1

矩形箍筋下料长度计算公式

箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值

式中:

箍筋周长=2(外包宽度+外包长度);

外包宽度=b-2c+2d;

外包长度=h-2c+2d;

b×h=构件横截面宽×高;

c——纵向钢筋的保护层厚度;

d——箍筋直径。

2.计算实例

某抗震框架梁跨中截面尺寸b×h=250mm×500mm,梁内配筋箍筋φ6@150,纵向钢筋的保护层厚度c=25mm,求一根箍筋的下料长度。

解:外包宽度= b-2c+2d

=250-2×25+2×6=212(mm)

外包长度=h-2c+2d

=500-22×25+2×6=462(mm)

箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值

=2(外包宽度+外包长度)+110(调整值)

=2(212+462)+110=1458(mm)

≈1460(mm)(抗震箍)


错误计算方法1:

箍筋下料长度=2(250-2×25)+2(500-2×25)+50(调整值)

=1350(mm)(非抗震箍)

错误计算方法2:

箍筋下料长度=2(250-2×25)+2(500-2×25)=1300(mm)


梁柱箍筋的下料,在施工现场,如果给钢筋工一个总长=2b+2h-8c+26.5d的公式,钢筋工不是太欢迎;如果将梁的已知保护层直接代入公式,使表达方式简单一些,钢筋工就容易记住。

譬如,当次梁的4面保护层均为25mm时,

箍筋直径为圆8,我们有:箍筋总长=2b+2h+12mm;

箍筋直径为圆10,我们有:箍筋总长=2b+2h+65mm;

箍筋直径为圆12,我们有:箍筋总长=2b+2h+118mm;

箍筋直径为圆14,我们有:箍筋总长=2b+2h+171mm。

譬如,当主梁支座顶面保护层为55mm,其余3面保护层为25mm时,

箍筋直径为圆8,我们有:箍筋总长=2b+2h-48mm;

箍筋直径为圆10,我们有:箍筋总长=2b+2h+5mm;

箍筋直径为圆12,我们有:箍筋总长=2b+2h+58mm;

箍筋直径为圆14,我们有:箍筋总长=2b+2h+111mm。

譬如,当柱的保护层为30mm时,

箍筋直径为圆8,我们有:箍筋总长=2b+2h-28mm;

箍筋直径为圆10,我们有:箍筋总长=2b+2h+25mm;

箍筋直径为圆12,我们有:箍筋总长=2b+2h+78mm;

箍筋直径为圆14,我们有:箍筋总长=2b+2h+131mm。

1、建筑工程施工图平法制图规则和构造详图解读讲义(246页 附图丰富)

钢筋下料计算一点通-1.jpg

2、建筑工程楼梯模板施工工艺及现场统一做法实例(附图丰富)

钢筋下料计算一点通-2.jpg

3、标杆企业防水工程施工技术及质量进度管理培训讲义(224页 附图丰富)

钢筋下料计算一点通-3.jpg

4、建筑工程起重机械管理培训讲义(90余页 图文并茂)

钢筋下料计算一点通-4.jpg

5、建筑工程模板工程施工技术及新型模板体系介绍(多图)

钢筋下料计算一点通-5.jpg


扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2015-09-12   |  只看该作者       筑龙币+5

2

感谢您的分享,下载学习学习

筑龙建筑施工

内蒙古 烟台 | 建筑施工

556 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

999+ 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20