闭水试验做了一天多,检查无漏点处大概半个多月后屋面保护层浇筑完成一场大雨检查发现漏点,屋面是砂浆找平后刷聚氨酯涂料,然后是三元乙丙卷材,然后是混凝土保护层。刚进工地小白不太懂
0
[查看我的收藏]
分享到微信朋友圈 ×
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮 ,选择
举报 点评(0) 点赞(0)
zhangfang
发表于2015-09-07 | 只看该作者 筑龙币+10
2
屋面做闭水试验,肯定是平屋面,屋面坡度怎么样?漏点是不是屋面积水了?闭水试验做完,发现漏水的情况也遇到不少,有的时候是做保护层时将防水破坏了,有的时候就是屋面积水。
黑洞娱乐
发表于2015-09-08 | 只看该作者 筑龙币+5
3
昨晚蓄水试验……隔了半月才做保护层啊……会不会被工人进行上层施工时破坏了
彭六
4
用堵漏灵堵一下试试看~~~~~
发表于2015-09-09 | 只看该作者 筑龙币+10
5
隔半个月才做保护层,明显错误,因为聚氨酯类的防水层最怕紫外线直射,容易造成防水层老化,3楼注意啊。堵漏灵堵不住,明显漏水堵漏灵还可以,渗漏堵漏灵就不好用了。
test_105
发表于2015-09-10 | 只看该作者 筑龙币+5
6
堵漏灵堵一下