现场的地耐力能与说明书上的相同吗?一般软土天然地基很难达到塔吊说明书上的地耐力要求的,必须对塔基的宽度、厚度进行调整,必要时要打桩、抗拔处理,塔基设计千万要慎重,尤其在深坑边部设置,必要时尤其是起重力矩超过1000KN.m的塔吊应该请一级资质的安装单位进行专门编制方案,并请专业设计资质的单位进行塔基设计
塔吊安装高度超过最大独立起升高度时就要设置附着,附着间距应根据现场的间距进行确定,说明书上附着间距一般很小,有外架的话都降不下来塔吊,因此在进行塔吊布设时一定要先考虑塔吊的拆卸条件是否满足,一般附着间距(塔中到结构面)控制在4.5m~5m比较适中,然后根据现场附着间距提供给厂家进行附着件的设计,千万不要照套使用说明书,各道附着的垂直间距和每阶段的顶部自由端距离一定不要超过使用说明书上要求,另外还要考虑到主体施工的实际情况,存在未到附着部位但自由端距离已经超限的情况,那就需要预留过渡附着,因此附着方案也是需要专业审慎处理的,不要盲目套用
塔吊的说明书不能一味的套用,一定要根据项目的地勘报告,开挖后查验塔吊基础的承载力,如果不行可以人工挖桩、管桩、或机械旋挖桩等等,不要为了省那么一点钱出了大事那就over了,首先得保护好自己以确保万无一失,你为老板省了那么点钱对你有什么好处(话不能这么说),虽然控制成本很重要,我一般直接通过计算确认塔吊基础的形式,如果是矩形塔吊基础最好是加格构梁。
辽宁 辽阳 | 建筑施工