[专家答疑]厂房与干式变压器的防火距离

发表于2015-04-29     4649人浏览     1人跟帖     总热度:25  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2015-05-01   |  只看该作者       筑龙币+5

2

规范中规定的有关防火间距均为建筑间最小间距要求,有条件时,设计师要根据建筑的体量、火灾危险性和实际条件等因素,尽可能加大建筑间的防火间距。因为干式变压器的铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中,火灾的危险性要相对较小。在确定防火间距时,主要考虑飞火、热对流和热辐射等的作用。 其中, 火灾的热辐射作用是主要方式。热辐射强度与灭火救援力量、火灾延续时间、可燃物的性质和数量、相对外墙开口面积的大小、建筑物的长度和高度以及气象条件等有关。对于周围存在露天可燃物堆放场所时,还应考虑飞火的影响。 飞火与风力、火焰高度有关, 在大风情况下,从火场飞出的“火团”可达数十米至数百米。由于查不到相关规定,本人认为宜参照表3.4.1规定。如因条件限制无法满足,可以根据相邻建筑的防火等级,墙上开口部位的防火措施,无露天可燃物堆放等条件,防火间距适当减少。但最小距离建议按《建筑设计防火规范》表10.2.1架空电力线与甲、乙类厂房(仓库)、可燃材料堆垛等 的最近水平距离取变压器电杆高度的1.5倍。