先回应您所说的折腾了一个下午问这个问题一事,筑龙答疑专家不是专职的,只是业余兼职,上网也不是畅通无阻,而是决定于工作单位的条件。例如我所在的单位就经常打不开网页。
三、质疑部分:
1、空调室外机的外围护墙用砌块侧砌,和混凝土主体结构又没有可靠的拉结,设计肯定是不恰当的。解决办法:(1)建议把砌体改成通长百页窗,在上下混凝土楼板之间固定;(2)如果开发商或设计院不愿采纳百页窗方案,就在墙内外侧加钉通高为楼层高度的钢板网,钢板网与上下主体混凝土结构搭接不小于300mm,然后再粉刷。
2、您的提法是正确的。
3、您的提法也是正确的。
四、设计院把粉刷层也算进砌体厚度中来计算砌体高厚比是错误的。
五、您对设计院的答复所提质疑中:
1、您说得对。
2、即使墙体的高厚比符合要求,这种设计方案也违反GB50011-2010《建筑抗震设计规范》3.7.3条的规定。除非按照我前面提的修改建议加钉钢板网后再粉刷。提个醒,不能用钢丝网代替钢板网,因为钢丝网刚度不够。
3、屋面女儿墙如使用砌体,因高度小,高厚比肯定满足要求,但不符合抗震设计规范3.7.3条的规定,只有采用混凝土构造柱并加墙顶加混凝土压顶才能满足要求。
发表于 2015-04-11 万分感谢筑龙家万忙之中抽出宝贵的时间对本问题进行系统、明确、详细的答复
点评 wangjia1946 发表于 2楼 2015-04-10 先回应您所说的折腾了一个下午问这个问题一事,筑龙答疑专家不是专职的,只是业余兼职,上网也不是畅通无阻,而是决定于工作单位的条件。例如我所在的单...万分感谢筑龙家万忙之中抽出宝贵的时间对本问题进行系统、明确、详细的答复
楼主这问题 我在土木工程吧见过 当时 照片是横着的……吓我一跳,砖还能这样砌筑
- - 过后才知道楼主把图放横了
最大的问题是没有可靠的连接,当然没有专家想的周到。
感谢专家,我又学了一点