同条件时间肯定不能代替标准养护试件吧
标准养护的试件试压有问题的话,评定的方法也有不少
现场取样、回弹仪回弹等都可以吧
具体可以等专家的意见
对于专家顾问团的意见作如下补充:
《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年版)中有如下规定:
10.1.3 混 凝 土 强 度 的 检 验 , 应 以 在 混 凝 土 浇 筑 地 点 制 备 , 并 与 结 构 实 体 同 条 件 养 护 的 试 件 强 度 为 依 据 , 混 凝土 强 度 的 检 验用 同 条 件 养 护 试 件 的 留 置 养 护 和 强 度 代 表 值 应 符 合 本 规 范 附 录D的 规 定, 对 混 凝土 强 度的 检 验 也可 根 据 合 同 的 约 定 , 采 用 非 破 损 或 局 部 破 损 的 检 测 方 法 , 按 国 家 现 行 有 关 标 准 的 规 定 进 行。
1 0 . 1 . 4当 同 条 件 养 护 试 件 强 度 的 检 验 结 果 符 合 现 行 国 家 标 准 《 混 凝 土 强 度 检 验 评 定 标 准 》G B J 1 0 7的 有 关 规 定,混 凝 土 强 度 应 判 为 合 格 。
1 0 . 1 .6当 未 能 取 得 同 条 件 养 护 试 件 强 度 , 同 条 件 养 护 试 件 强 度 被 判 为 不 合 格 或 钢 筋 保 护 层 厚 度 不 满 足 要 求 时 ,应委托具有相应资质等级的检测机构,按国家有关标准的规定进行检测。
根据上述规范规定的理解可以看出:混凝土的同条件试块可以代替标养试块。如果标养试块试压无效,就要按规定采用非破 损 或 局 部 破 损 的 检 测 方 法 , 按 国 家 现 行 有 关 标 准 的 规 定 进 行。其中非破损检测就是现场回弹,局部破损检测就是现场抽芯取样。