[讨论]地下室底板后浇带浇筑

发表于2015-04-07     1950人浏览     0人跟帖     总热度:44  

       今年项目有个通病,地下室后浇带漏水极为严重。估计朋友们也有遇到过,但我们这次很严重。因为地下水位很高,我们还做得是两层地下室-11.5米。并且用的是抗浮锚杆桩,卷材防水根本无法交圈封堵,导致最后其实靠的都是P8的混凝土自防水,这也就考验了后浇带的做法及后期浇筑问题。但是可能我们施工工艺不足,全是后浇带处漏水,不知各位兄弟单位有没有什么好办法,提前预防与后期处理。
       大体积砼地下室施工,后浇带防水渗漏是通常容易出现质量问题的薄弱环节。防水施工注意该部位必须增加附加层,同时钢筋也有附加,钢筋很密集,对该处模板支设要求较高。易产生砼浇筑过程胀模和爆模。一旦出现上述问题,在抢修过程易出现砼振捣不到位,模板材料未及时清理等隐患,且后期二次浇筑清理困难。在地板浇筑后后浇带必须及时清理,并用固定模板覆盖,防止后期建渣污染。在后浇带二次浇筑前降水工作必须持续进行,一旦停电时间过长,必须去后浇带出进行检查,预防地下水回涌压力破坏防水,一旦破坏必须进行清补。后浇带二次浇筑前先仔细检查防水是否完好,并避免清理时造成二次伤害。浇筑前原砼结合面需剔毛润湿,浇筑时振捣密实,后期养护到位。