[专家答疑]钢筋锚固长度

发表于2015-04-03     2892人浏览     8人跟帖     总热度:111  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2015-04-03   |  只看该作者       筑龙币+5

2

我个人认为如果支座宽度不满足0.4Lae,应加长弯锚竖向段长度,水平段+竖向段,总长度不小于0.6Lae。也就是说当支座宽度尺寸不满足直线锚固要求时,梁纵向钢筋可采用90度弯折锚固形式,且应同时满足三个条件:1 梁纵向钢筋应伸至支座外侧钢筋的内侧 ;2  弯折竖向段不应小于15d;  3 锚固总长度不小于0.6Lae  

 发表于2015-04-03   |  只看该作者       筑龙币+5

3

这种情况以前遇到过,是在该部位加暗柱。光剪力墙的纵筋,是不能满足KL的承载力的。

 发表于2015-04-11   |  只看该作者       筑龙币+5

4

这个问题在图集13G101-11的4-3页和4-7页有相应的说法。我的理解是框架梁上部水平钢筋应保证进入墙体直段长大于等于0.4Lae,否则就应该和原设计协商处理办法,不应该用加长弯折段的长度补偿总锚固长度。这个问题我也遇到了,也没有找到好的处理办法,虽然满足不了0.4Lae,只是差30mm而已,也没有人会计较。

 发表于2015-04-11   |  只看该作者       筑龙币+5

5

个人认为应该把梁上部筋当做剪力墙外立筋,或者把剪力墙外立筋当做梁上部筋,满足大于等于1.5Lab。

 发表于2015-05-03   |  只看该作者       筑龙币+5

6

在剪力墙梁支座处增加横筋

 发表于2015-05-14   |  只看该作者      

7

满足0.4Lae是规范的必要条件,任何钢筋锚固的前提必须是水平段首先满足要求,然后才能谈得上总得锚固长度是否满足要求,因此,若水平段锚固不满足,说明原设计欠考虑,只有加大支座宽度(支座是梁则加大梁宽,支座是柱、墙则加大截面),若差的不是太多,则可以和设计人商量代换钢筋把受力筋直径改小也是常用办法!

点评+1

  • 发表于 2015-09-11     是的,水平段锚固长度是必须满足的,确实满足不了的话,规范提供了梁榫的锚固方案,但建筑上一般不会接受多出了一个梁头。增设横向锚固筋、增长弯折锚固长度,甚至是焊接锚板都是不可取的。

 发表于2015-09-11   |  只看该作者       筑龙币+5

8

点评   大懒猫ha  发表于  7楼   2015-05-14  满足0.4Lae是规范的必要条件,任何钢筋锚固的前提必须是水平段首先满足要求,然后才能谈得上总得锚固长度是否满足要求,因此,若水平段锚固不满足,说明...
是的,水平段锚固长度是必须满足的,确实满足不了的话,规范提供了梁榫的锚固方案,但建筑上一般不会接受多出了一个梁头。增设横向锚固筋、增长弯折锚固长度,甚至是焊接锚板都是不可取的。

 发表于2015-09-19   |  只看该作者      

9

谢谢