我个人认为如果支座宽度不满足0.4Lae,应加长弯锚竖向段长度,水平段+竖向段,总长度不小于0.6Lae。也就是说当支座宽度尺寸不满足直线锚固要求时,梁纵向钢筋可采用90度弯折锚固形式,且应同时满足三个条件:1 梁纵向钢筋应伸至支座外侧钢筋的内侧 ;2 弯折竖向段不应小于15d; 3 锚固总长度不小于0.6Lae
这个问题在图集13G101-11的4-3页和4-7页有相应的说法。我的理解是框架梁上部水平钢筋应保证进入墙体直段长大于等于0.4Lae,否则就应该和原设计协商处理办法,不应该用加长弯折段的长度补偿总锚固长度。这个问题我也遇到了,也没有找到好的处理办法,虽然满足不了0.4Lae,只是差30mm而已,也没有人会计较。
个人认为应该把梁上部筋当做剪力墙外立筋,或者把剪力墙外立筋当做梁上部筋,满足大于等于1.5Lab。
满足0.4Lae是规范的必要条件,任何钢筋锚固的前提必须是水平段首先满足要求,然后才能谈得上总得锚固长度是否满足要求,因此,若水平段锚固不满足,说明原设计欠考虑,只有加大支座宽度(支座是梁则加大梁宽,支座是柱、墙则加大截面),若差的不是太多,则可以和设计人商量代换钢筋把受力筋直径改小也是常用办法!
发表于 2015-09-11 是的,水平段锚固长度是必须满足的,确实满足不了的话,规范提供了梁榫的锚固方案,但建筑上一般不会接受多出了一个梁头。增设横向锚固筋、增长弯折锚固长度,甚至是焊接锚板都是不可取的。
点评 大懒猫ha 发表于 7楼 2015-05-14 满足0.4Lae是规范的必要条件,任何钢筋锚固的前提必须是水平段首先满足要求,然后才能谈得上总得锚固长度是否满足要求,因此,若水平段锚固不满足,说明...是的,水平段锚固长度是必须满足的,确实满足不了的话,规范提供了梁榫的锚固方案,但建筑上一般不会接受多出了一个梁头。增设横向锚固筋、增长弯折锚固长度,甚至是焊接锚板都是不可取的。
河南 滨州 | 结构设计
12 关注
7 粉丝
1 发帖
3 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)