[专家答疑]幕墙龙骨安装

发表于2014-12-22     1415人浏览     6人跟帖     总热度:393  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-12-23 11:33:31

 发表于2014-12-23   |  只看该作者       筑龙币+5

2

穿透了 那你这涨栓多长的啊

有影响  可能造成漏雨渗水   但是石材接缝等处理的好 这种可能性也不是太大

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-12-23 11:33:36

 发表于2014-12-23   |  只看该作者       筑龙币+5

3

有影响呀,这样做安全都有问题。如果是加气砌块,是不能打膨胀螺栓的。

点评+1

  • 发表于 2014-12-23     那化学锚栓呢,这个是设计要求位置,但是只要加气块填充墙,龙骨该怎么装,按照设计要求是锚栓

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-12-23 11:33:41

 发表于2014-12-23   |  只看该作者       筑龙币+5

4

具体工艺上的事情,还是好好琢磨一下吧

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-12-24 16:20:26

 发表于2014-12-23   |  只看该作者       筑龙币+5

5

点评   grluo  发表于  3楼   2014-12-23  有影响呀,这样做安全都有问题。如果是加气砌块,是不能打膨胀螺栓的。
那化学锚栓呢,这个是设计要求位置,但是只要加气块填充墙,龙骨该怎么装,按照设计要求是锚栓

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-12-24 16:20:30

 发表于2014-12-24   |  只看该作者       筑龙币+5

6

加气块上大锚栓肯定是不对的,一点强度都没有啊,最好可以在梁柱剪力墙上固定

 发表于2014-12-26   |  只看该作者       筑龙币+5

7

这个影响很大!规范上固定在砌筑结构应加固的,不加固有结构安全隐患,不加固估计你验收都通不过。建议出变更,不然要是干挂石材什么容易出问题。

奔波霸儿