发表于 2014-11-27 造成的原因是 板砼浇筑是没有加马登或垫块 没有了钢筋的保护层 影响质量 钢筋炭化锈蚀速度快
建议做个结构检测吧,一般的楼房设计时就比较保守,留足了空间,目测你那就是混凝土保护层太小导致返锈
保护层不够厚,对房屋的使用寿命绝对有影响的。
保护层不够,估计是垫块没有垫,对耐久性,安全性,适用性都有影响的说
时间长了钢筋后锈蚀,从而形成水路的通道,就会渗漏水的!
这个肯定是影响房屋使用寿命的
看起来也不舒服呀
支模与绑的钢筋之间没有设置满足保护层厚度要求的支垫物
我现在在等检测 如果检测出来钢筋受力没影响 是不是只要补保护层啊 还要加固吗
发表于 2014-11-25 若受力无影响,则需除锈后做封闭处理即可。若是影响受力结构,则需要加固,最好让设计院认可加固方案。
各位专家 检测的话应该检测哪些内容 检测报告应该体现些什么呢?
发表于 2014-11-25 保护厚度,结构耐久性鉴定
点评 viva30 发表于 7楼 2014-11-25 我现在在等检测 如果检测出来钢筋受力没影响 是不是只要补保护层啊 还要加固吗若受力无影响,则需除锈后做封闭处理即可。若是影响受力结构,则需要加固,最好让设计院认可加固方案。