刚做完找平层,不能立即进行高分子防水卷材铺贴,须等到找平层干燥后,专业的说法叫含水率低于8%,方能在其上部施工卷材防水层,尤其是采用热熔法施工的SBS,更要检查其基层含水率。
发表于 2014-10-21 感谢您的回答,
点评 李映平 发表于 2楼 2014-10-20 刚做完找平层,不能立即进行高分子防水卷材铺贴,须等到找平层干燥后,专业的说法叫含水率低于8%,方能在其上部施工卷材防水层,尤其是采用热熔法施工的...感谢您的回答,
起码等干燥了再贴吧,不然等贴好之后,水汽一泛上来,卷材就没有用了,查验找平层干燥度的一个最简便的方法,就是剪一块一平方的卷材铺在找平层上两个小时,再拿起来,看看卷材背面有没有水汽,要是没有水汽,即可施工,规范上规定是含水率低于8%,但这个8%很难控制,也没有方法测验,还有一种就是拿乙炔枪去烘烤找平层,但需要注意不要破坏找平层,这个只有再赶工期的情况下才这样做,俗话说,欲速则不达,防水施工就是要看你质量的,不然以后修补费用是成倍的
发表于 2014-10-23 如果照你的说法,那就不要贴了,高分子防水卷材是采用素水泥胶浆粘贴的,粘接材料本身就带水的
发表于 2014-10-21 “剪一块一平方的卷材铺在找平层上两个小时,再拿起来,看看卷材背面有没有水汽,要是没有水汽,即可施工”感谢琴心啊,我又学了一招
点评 剑胆琴心ZJ 发表于 6楼 2014-10-21 起码等干燥了再贴吧,不然等贴好之后,水汽一泛上来,卷材就没有用了,查验找平层干燥度的一个最简便的方法,就是剪一块一平方的卷材铺在找平层上两个小...“剪一块一平方的卷材铺在找平层上两个小时,再拿起来,看看卷材背面有没有水汽,要是没有水汽,即可施工”感谢琴心啊,我又学了一招
这个很明显的不能沙,刚浇筑完找平层那都还是湿的,没见过这样施工的。刚好我这刚做了个几万平方的高分子自粘卷材。底层不是说非要特别干燥要达到含水率多少,看你底层用的什么材料来决定放多少天,但这并不是很重要。只要表面干了 ,可以上人了就可以贴,它只会影响到卷材的粘实度,但基本没影响,实际粘的时候还有一层粘接剂。卷材贴完以后,找平层里面的水分没地方出,会慢慢的从基层的一些缝隙里渗出,这种很好辨认,这种渗水最多只会很长时间往下才往下滴一滴水,过一段时间久不滴水了,只会有渗水的痕迹。实际影响大的还是天气,早晚如果温差特别大,再着冰冻后又出大太阳,这样很容易空鼓,但只要卷材不破,边角处不空鼓,基本不会渗水。现在自粘卷材性能确实蛮好的。后期的保护很重要,不要把它戳破了。
发表于 2014-10-23 感谢您的专业回答
河北 唐山 | 建筑施工
889 关注
853 粉丝
116 发帖
63 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)