[专家答疑]悬挑外架

发表于2014-10-16     1373人浏览     4人跟帖     总热度:389  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-10-17 13:55:49

 发表于2014-10-16   |  只看该作者      

2

挑出较长,安全性不好保证,建议下设支架。必须锚固阳台,最好阳台内部钢筋加强,并且要可靠锚固。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-10-17 13:56:00

 发表于2014-10-17   |  只看该作者       筑龙币+5

3

           在做悬挑架之前,需要预埋工字钢的压环,保证压环的强度,根据实际情况计算工字钢出挑长度,方案中悬挑工字钢的刚度、强度必须满足要求。这里既要考虑悬挑架的问题,也要考虑选挑阳台的自重、施工荷载等。如果做悬挑结构时下面的脚手架没有拆除、下一楼层支撑架也没有拆除,可以利用这些脚手架进行加固处理。在悬挑端部架支撑。

        如何加支撑需要根据现场的实际情况确定。做这个工作之前需要一个完整的施工方案,确保施工安全。

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2014-10-17 13:56:12

 发表于2014-10-17   |  只看该作者      

4

我想楼上两位的介绍应该可以满足楼主的要求了

支持一下,期待大家的积极参与

 发表于2014-10-17   |  只看该作者       筑龙币+5

5

做好下部回顶,上部卸载。

长度不是很长可以做工字钢跨接


如果数量很多需要重新计算,重新编制施工方案