1、《建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008》6.1.9:U形支托螺杆伸出钢管顶部不得大于200mm,且可调支托底部的立柱顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆。
2、《建筑施工承插式盘扣件钢管支架安全技术规程JGJ231-2010》6.1.5:模板支架可调托座伸出顶层水平杆或双槽钢托梁的悬臂长度严禁超过650mm,且丝杆外露长度严禁超过400mm。
这两个规范都是建设部颁布的行业标准,在轮扣架支模架使用顶托和扫天杆高度问题上,是两者取小值还是按更针对性的《建筑施工承插式盘扣件钢管支架安全技术规程JGJ231-2010》?
个人觉得顶托自由高度不得大于200mm过于保守,但扫天杆离顶高度不大于500mm。各位以为如何?
另外扣件式支模架梁底横杆加防滑扣是必要的吗?没看到规范出处,望高人明示。
综上,谢谢指教!