1、可以问一下设计院,拉钩应该如何布置,
2、质监站这么做确实有点过分
质监站的要求一点问题都没有,是正确的。图纸本身要求拉钩间距不大于450,所以实际的300是符合要求的,计算拉钩的用量应根据实际情况调整,可以拍好照片作为今后结算的依据。
发表于 2014-08-28 我并没有说质监站是错误的,只是说明一个问题,都是符合设计要求的事情,为什么我们的就是不对呢?现在出现的问题是甲方不给你那样结算。
图纸本身要求拉钩间距不大于450,所以实际的300是符合要求的,
点评 du1998 发表于 3楼 2014-08-28 质监站的要求一点问题都没有,是正确的。图纸本身要求拉钩间距不大于450,所以实际的300是符合要求的,计算拉钩的用量应根据实际情况调整,可以拍好照片...我并没有说质监站是错误的,只是说明一个问题,都是符合设计要求的事情,为什么我们的就是不对呢?现在出现的问题是甲方不给你那样结算。
450mm是150mm的倍数啊,按照450mm的梅花状布置没问题啊,是在纵横向钢筋的交叉点上。设计要求不是说了小于等于450mm吗。可以选450mm的间距啊。
发表于 2015-07-05 错,奇数倍的时候不能保证都拉到搭接点。
我建议你看一下101图集第16页。因为设计图纸的要求如果高于图集和规范要求的应按图纸施工,但设计图纸的要求不能低于图集和规范要求的。现在你们质监站的要求我认为是按照图集的要求,应该是对的。而设计的说法也没有错。
发表于 2015-07-05 不好意思, 我发错了,是发给楼上的。
发表于 2015-07-05 错,奇数倍的时候不能保证都拉到搭接点。
其实就如同拉墙筋,一般情况是500,但有时砌块模数不符合,比如是200厚的砌块,这时你只能设置拉墙筋的间距为400,实际结算也得按400算,甲方没道理不认可的。
点评 83450774 发表于 7楼 2014-08-29 我建议你看一下101图集第16页。因为设计图纸的要求如果高于图集和规范要求的应按图纸施工,但设计图纸的要...错,奇数倍的时候不能保证都拉到搭接点。
点评 83450774 发表于 7楼 2014-08-29 我建议你看一下101图集第16页。因为设计图纸的要求如果高于图集和规范要求的应按图纸施工,但设计图纸的要...不好意思, 我发错了,是发给楼上的。