电梯直达
一般情况下,今天浇筑完混凝土,第二天就可以拆除柱及剪力墙的模板,但楼板的模板要等很久才能拆,很久是多久?但楼板的模板拆除了还有一些支撑没有拆除,这是为什么?楼板模板的拆除取决与它到多少强度的百分之多少才能拆除,有什么的规定吗?谢谢各位师傅和同仁。
0
[查看我的收藏]
分享到微信朋友圈 ×
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮 ,选择
举报 点评(0) 点赞(0)
305778470
发表于2014-08-25 | 只看该作者 筑龙币+5
2
按gb50204规定,跨度小于2米,达到设计强度的50%,2-8米,达到设计强度的75%,跨度大于8米,达到设计强度的100%
奖励 筑龙币+10
奖励于 2014-08-25 23:51:16
智善
发表于2014-08-27 | 只看该作者 筑龙币+5
3
一般两周可拆除梁板模板,但上面不能有过大的荷载,跨度大的还需加支撑,等到强度达到百分之百即可拆除,一般需要二十八天