1. 请问专家,塔吊砼基础如何改造成钢格构柱及钢板平台,以便更早的进入安装与利用塔吊

点评+1

  • 发表于 2014-08-13     随着工程建设的发展,地下室深度及规模越来越大,为了施工需要,考虑塔吊需要提早使用,同时为减少塔吊基础施工时的挖深,塔吊基础可做成钢格构柱形式。与埋于地下室底板下的塔吊基础相比,可不必先为塔吊基础施工进行土方开挖及临时支护,且可提早使用,提高工次,钢格构柱、钢筋及预埋节均可回收,相对比较经济,施工详见163楼。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-08-11 12:43:45

 发表于2014-08-09   |  只看该作者       筑龙币+5

6

2. 专家你好,鉴于目前大都有地下室一~二层,原先的砼塔吊基础能否改成打钢格构柱及上部做钢平台与塔吊基础节相接。这个需要做什么,怎么做

点评+1

  • 发表于 2014-08-10     1、可以根据工程实际地质勘察报告,塔吊使用说明书、《钢结构设计规范》《钢结构设计手册》《建筑结构静力计算手册》《结构荷载规范》《混凝土结构设计规范》《建筑桩基技术规范》等规范经过合理的安全验算后进行修改塔吊基础的型式。
    2、塔吊基础的计算分为非工作状态下荷载计算与工作状态下荷载计算两种状态分别计算。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-08-11 12:43:51

 发表于2014-08-10   |  只看该作者       筑龙币+5

7

点评   xutaisa  发表于  6楼   2014-08-09  专家你好,鉴于目前大都有地下室一~二层,原先的砼塔吊基础能否改成打钢格构柱及上部做钢平台与塔吊基础节相接。这个需要做什么,怎么做

    1、可以根据工程实际地质勘察报告,塔吊使用说明书、《钢结构设计规范》《钢结构设计手册》《建筑结构静力计算手册》《结构荷载规范》《混凝土结构设计规范》《建筑桩基技术规范》等规范经过合理的安全验算后进行修改塔吊基础的型式。 

    2、塔吊基础的计算分为非工作状态下荷载计算与工作状态下荷载计算两种状态分别计算,钢格构柱上为钢平台作为承受塔吊基础荷载的基础时,尚应按规范要求分别验算钢板、钢板与格构柱连接焊缝、加强肋、钢板与塔吊基座底架的连接螺栓强度。其中钢板按四边支承受弯构件,焊缝按角焊缝受压(拉),螺栓按受剪、拉及剪拉共同受力计算,其计算方法按相应规范要求。

    3、附两种不同型式钢格构柱+钢平台基础型式现场施工图片供参考。

    4、基础施工要求可参见163楼。

主体建筑施工技术专家答疑-QQ图片20140315154645.jpg主体建筑施工技术专家答疑-工程照片 111_副本.jpg

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-08-11 12:44:19

 发表于2014-08-11   |  只看该作者       筑龙币+5

8

3. 如何提高坡度大于60度的斜坡砼浇捣质量?

点评+1

  • 发表于 2014-08-11     超度大于60度属于大仰角坡度。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-08-11 12:44:24

 发表于2014-08-11   |  只看该作者       筑龙币+5

9

点评   jhf55  发表于  8楼   2014-08-11  如何提高坡度大于60度的斜坡砼浇捣质量?

超度大于60度属于大仰角坡度,我以大于60度坡屋面为例进行简述。
A、技术措施:

1、可采用类似于剪力墙式的双层支模法,摒弃较为常用的单面支模法。

2、采用双排同向马凳,2排马凳高度不同,低排马凳为正常规格,用以保持混凝土屋面板筋的间距;高排马凳为特制规格,按照板厚制作,高度等于板厚,由于与模板直接接触,应对马凳做以适当的防水处理,如焊接止水环等措施。双排马凳垂直于屋脊方向放置,避免由于倾斜角度过大产生下滑或偏位等现象。如下图:

主体建筑施工技术专家答疑-img002_副本_副本.jpg

B、施工措施

1、采用双层支模法后上层模板不要求完全封闭,分段或每3m2左右设置一个0.5~1m2的浇捣口,并作为混凝土浇振动棒的插入口,浇捣口尽量设置于梁边,并在屋脊处留置通长浇捣口。对无法振捣的部位和死角,采取板外振、人工插钎插捣等方式配合振捣。并在上层上钻一些直径4~6mm孔观察混凝土浆从孔中渗出情况来判断是否实心实意到位。

2、合理控制混凝土塌落度。,混凝土浇筑采用两坡面同时从坡根向上逐段封闭交圈浇筑,防止因单侧浇筑使模板支架发生位移一边内倒,甚至导致坍塌的发生。

3、由于混凝土板表面积大,失水快和人员上下不便等原因,需加强与重视混凝土养护措施。

4、有条件的可利用大流动的高性能混凝土或免振捣混凝土,是提高施工质量与方面施工的积极途径。。

点评+1

  • 发表于 2014-08-12     不错,就施工质量控制这块想的很到位,就是施工麻烦成本高

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-08-11 12:45:27

 发表于2014-08-11   |  只看该作者       筑龙币+5

11

4. 专家你好,我是刚毕业的学生,能发一些关于超高层的施工测量的方案吗?实例的跟好,在此谢谢了。

点评+2

  • 发表于 2014-08-11     资料库中热贴:施工人员不得不收藏的地标建筑施工组织设计20篇有很好学习作用,请下载学习一下。https://bbs.zhulong.com/102010_group_100154/detail9047586

  • 发表于 2014-08-11     同学你好,如果您有具体的技术问题,欢迎您来提问,如果您想要资料,请前往资料库查询,谢谢合作