艺术设计
工程技术
机电设备
项目与管理
BIM学院
发帖说明
本小组需要加入才可以发帖
发表于2014-07-28 9159人浏览 14人跟帖 总热度:121
白衣公卿
4 2014-07-28 | 只看楼主
楼
1
电梯直达
3
2
[查看我的收藏]
分享到微信朋友圈 ×
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮 ,选择
奖励 筑龙币+10
奖励于 2014-07-30 10:13:14
举报 点评(0) 点赞(0)
suoyuhe111
发表于2014-07-29 | 只看该作者 筑龙币+5
箍筋太大了
wdq5214092
发表于2014-07-30 | 只看该作者 筑龙币+5
浇筑混凝土时可能会导致箍筋移位
筑龙小娄
4
支持一记
PS:有任何相关疑问,欢迎来答疑活动跟专家直接交流
https://bbs.zhulong.com/102010_group_773/detail9043753
点评+1
发表于 2014-07-30 好的,谢谢~~~~
举报 点评(1) 点赞(0)
晨醉那片海
5
可能涉及到剪切力的问题,建议调整一下
发表于 2014-07-30 恩,好的,我认为会破坏斜截面受力
6
点评 晨醉那片海 发表于 5楼 2014-07-30 可能涉及到剪切力的问题,建议调整一下
ww5220128
发表于2014-08-17 | 只看该作者 筑龙币+5
8
这也能行 受力影响
建筑工民
9
钢筋的位置不准影响钢筋的受力,达不到设计的受力要求。
huangjiarui123
10
为何要绑扎成斜的?~
点评+2
爱煮面条
发表于 2014-08-17 显然是箍筋做大了 ,不斜着放不进去
举报 点评(2) 点赞(0)
11
点评 huangjiarui123 发表于 10楼 2014-08-17 为何要绑扎成斜的?~
江苏 南通 | 建筑施工