发表于 2014-07-15 真心说句质量没控制到位,否则不可能如此大面积倒塌
这次事件,排除自然原因,我感觉和墙体砌筑时工人为按要求施工,砌块未浇水,墙体未安放通长钢筋,边墙未及时压住顶,拉结钢筋未和构造柱进行有效拉结;另外墙体用砌筑砂浆的砂子未用中砂,而用了细砂,且细砂含泥量偏大,导致墙体没有牢固粘结等等
一次性砌墙太高了,虽然在现场是能砌多少是多少,但要是一出问题也是显而易见的
未淋水,一次性砌筑过高,钢筋未和结构柱拉结,2楼分析很到位
有一面墙砌缝都在一条直线上了,这样的施工工艺太不专业了吧,砖并且是竖砌
质量方面:砌体的整体性差,有以下原因:1、砌筑完成时间短,未达到强度要求,就遇到强对流天气。2、砌块未润水,结合差失水快。3、座灰不饱满。4、设置通长钢筋。
安全方面:1、对天气没有预控。2、楼层砌体外边没有水平防护。3、砌筑前交底不到位。
未淋水,一次性砌筑过高
我个人看法:自然灾害是必然存在的,而墙体倒塌直接的原因是由于砌块与砂浆与主体结构未能有效粘结为一个整体,其原因是砂浆的综合性能与加气混凝土砌块的特性不匹配而致,这种情况很容易解决,使用我们公司的CL干法施工(配套CL30砂浆添加济),砌块不需要预先洒水,直接干砖上墙。另外,我在现场看到,目前大部分工人都不按规范要求进行施工,也包括管理人员管理不给力,导致现在建筑质量出现所谓的质量通病问题。
使用加气混凝土砌块应使用与之相匹配的专用砂浆,确保砂浆的综合性能,包括保水性(这是使到加气块不能吸收砂浆的水分,往往砂浆保水性差,刚砌好的砌块周边有明显的水印)、流动性、粘连性等等;并且应平敷满浆,以铁锤以锤击挤浆方式进行施工,再加上配套的检测方法进行过程控制,这才是保证墙体质量的措施。
我也发一个给大家参考讨论吧!
河南 济宁 | 项目管理
13 关注
21 粉丝
2 发帖
4 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)