请问专家:在装饰抹灰中,时常发现面层出现小泡气,出现这种情况如何处理?
发表于 2014-07-05 个人理解,混凝土表面有小蜂窝,内有空气,抹灰之前洒水,混凝土表面不吸水,蜂窝内的气体被密封,抹灰收面压光早后,外部形成密封层,内部的气体无法排出,形成小气泡。抹灰不要收早,6,7成干收面,同时抹灰不要用铁抹子来回压光,用木抹子抹平成毛面最好
请问专家:顶棚抹灰,发现部分空鼓,还有些裂纹 。出现这种情行如何处理更好?
发表于 2014-07-05 现在很少有顶棚抹灰的了,空了容易掉落,直接结构控制模板平整度,局部不平用粉刷石膏找平。抹灰了出现空鼓了,只能砸掉,用水泥砂浆掺胶薄抹灰
请问专家:由于基坑较深挖机在挖土时出现一定面积的塌方,基坑里还有水请专家出个方案。
发表于 2014-07-05 首先出现塌方后,第一要务要保证人员安全,做好隔离带和警示,然后要找出塌方的原因,雨水还是水管破裂,处理塌方要找到力的平衡,不能盲目抽水和卸荷,防止出现再次塌方或流砂现场。基坑变形简单的方法就是卸荷和反压,待找出原因后采取措施
请问专家,对于有模板的结构施工中,食用油可否用于脱模剂?
发表于 2014-07-05 不建议使用油性脱模剂,对后期装修抹灰不利,建议用水性,电梯井内不抹灰可以适当用但是增加管理难度
请问专家:追问四楼问题,如果抗渗砼墙、板出现”蜂窝、麻面、露筋、孔洞”会影响其抗渗性能,而达不到抗渗效果,我该如何处理? 前期如何把关呢?
发表于 2014-07-05 如果没有做防水之前,还好处理一些,在雨天一定要做好观察,把渗漏位置画出来,剔v形刷渗透结晶型防水涂料,做防水时多做一层附加层,若防水做完土方做完了只能注浆了,前期从混凝土选材,供应,交底以及二次振捣,以及养护上入手
欢迎专家来答疑,很好的活动!!!
点评 stef_xue 发表于 10楼 2014-07-04 请教专家,以上两个质量问题是什么原因造成的?还想请教一下,现在有些工地浇筑混凝土墙体的时候不是转圈分层浇筑,而是一个模板一次到顶然后换一个模板...这种就属于典型的露振,欠振,一次性浇筑高度不要超过2米,超过了也容易离析。首先一次浇筑到顶肯定不合理,分层浇筑,用布料机浇筑,如果直接用泵管直接浇,工人开会挪很烦,不好操作,用布料机沿着短向来回对称浇筑,工人也易操作
点评 阶级劳动者 发表于 11楼 2014-07-04 请问专家:在装饰抹灰中,时常发现面层出现小泡气,出现这种情况如何处理?个人理解,混凝土表面有小蜂窝,内有空气,抹灰之前洒水,混凝土表面不吸水,蜂窝内的气体被密封,抹灰收面压光早后,外部形成密封层,内部的气体无法排出,形成小气泡。抹灰不要收早,6,7成干收面,同时抹灰不要用铁抹子来回压光,用木抹子抹平成毛面最好
点评 阶级劳动者 发表于 12楼 2014-07-04 请问专家:顶棚抹灰,发现部分空鼓,还有些裂纹 。出现这种情行如何处理更好?现在很少有顶棚抹灰的了,空了容易掉落,直接结构控制模板平整度,局部不平用粉刷石膏找平。抹灰了出现空鼓了,只能砸掉,用水泥砂浆掺胶薄抹灰
点评 强兆0516 发表于 14楼 2014-07-04 请问专家,对于有模板的结构施工中,食用油可否用于脱模剂?不建议使用油性脱模剂,对后期装修抹灰不利,建议用水性,电梯井内不抹灰可以适当用但是增加管理难度