欢迎专家在线答疑
中建三局可是建筑系统内的龙头企业
龙头企业的工程管理人员作为专家答疑
咱们的网友可要把握机会哦
欢迎专家在线答疑中建三局可是建筑系统内的龙头企业
请问专家:”施工中会出现一些砼浇筑问题,如:“蜂窝、麻面、部分露筋、孔洞”问题,出现这些问题我们该如何处理?
欢迎建筑系统内的龙头企业中建三局的专家在线答疑!
请问专家:如何有效避免施工中出现一些砼主体结构爆模、烂根、狗洞等质量缺陷问题?
欢迎专家在线答疑,此帖做的不错,从中能学到不少东西
回复4楼和6楼,混凝土通病及缺陷在任何工地都不可避免的出现,目前的劳务队伍管理参差不齐,工人的技能水平已经大不如以前,很多好的师傅现在都成了带班的了,所以质量通病或者缺陷是如法避免的,只能通过我们的管理去减少。简要介绍一下我们的管理措施:
1、合同中约定出现这些通病和缺陷每处的罚款额度,现场每次拆完模板,立即排查,根据问题多少开具罚款单,做到有法可依;
2、加强技术交底和培训,对于易出现问题的短肢墙、楼梯、接茬、飘窗等位置进行重点交底,尽可能以图中表明;
3、劳务队伍配备有专门的质检员、首先和班组长一起进行自检,合同后报送总包单位工长、质检员进行验收,验收后再报送监理验收,目前的三检还是缺了互检的,但队伍若没有自检记录,我们质检员是不予验收的;
4、混凝土浇筑有责任牌,振捣前进行交底,振捣手要签字,明确责任;
5、拆完模板以后的问题修补,要在一周内修补完毕。
修补要求如下:蜂窝、麻面、露筋位置就用刷子刷后,清水冲洗后用水泥砂浆+胶修补;大的孔洞进行剔凿,剔除松动石子用高一标号的掺膨胀剂的细石砼灌实,修补的面层要贴双面胶或美纹纸修成块,水泥砂浆要现场根据黑白水泥配比,选取最接近混凝土外观的比例。如下图所示
请教专家,以上两个质量问题是什么原因造成的?还想请教一下,现在有些工地浇筑混凝土墙体的时候不是转圈分层浇筑,而是一个模板一次到顶然后换一个模板再浇筑,请问这种方法是否合理?
发表于 2014-07-05 这种就属于典型的露振,欠振,一次性浇筑高度不要超过2米,超过了也容易离析。首先一次浇筑到顶肯定不合理,分层浇筑,用布料机浇筑,如果直接用泵管直接浇,工人开会挪很烦,不好操作,用布料机沿着短向来回对称浇筑,工人也易操作
北京 门头沟区 | 路桥市政
46 关注
87 粉丝
19 发帖
13 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)