我们工地现在碰到一个问题:原图纸设计是吊顶采用20厚聚苯颗粒保温砂浆+12厚混合砂浆粉刷。主要考虑到以后会开裂并有可能会掉落的问题,现向设计院提出将保温层做在相应部位楼面上。
我们隔壁工地也是改在楼面上,但是材料换成了无机保温砂浆了,但是我们这建设单位说工程建筑面积太大了,不愿意改成无机保温砂浆。y
请问大虾:聚苯颗粒保温砂浆能不能做在楼面上?
0
[查看我的收藏]
分享到微信朋友圈 ×
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮 ,选择
奖励 筑龙币+10
奖励于 2014-03-12 09:23:53
举报 点评(0) 点赞(0)
machicle
发表于2014-03-12 | 只看该作者 筑龙币+2
2
胶粉聚苯颗粒是可以用在楼地面的,但是现在重庆地区要求不准用,用挤塑板了。
奖励于 2014-03-13 10:49:21
fanghuobao
发表于2015-07-15 | 只看该作者 筑龙币+5
3
聚苯颗粒保温易燃,使用岩棉玻璃棉www.bolimian.cc这两种无机保温材料是不易燃的。