如题,在11G101-1图集70页中“剪力墙竖向分布钢筋连接构造”第四个节点, 与本页“注4:纵向钢筋的连接应符合相应规范的要求”,有明显冲突。 GB50204-2002(2011版)《混凝土结构工程施工质量验收规范》中对钢筋连接有明确规定 按照图集施工但验收要执行规范标准,在实际施工中应该这么做? |
并不矛盾,剪力墙竖向钢筋受力主要是受压,并不属于纵向受拉钢筋,所以和楼主所强调的纵向受拉钢筋搭接百分率不矛盾。 |
发表于 2014-02-15 地震时会受拉............