二层框架现浇房一层大梁箍筋有部分外露,对结构安全有影响吗

发表于2014-01-22     2495人浏览     5人跟帖     总热度:79  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-01-23 11:02:57

 发表于2014-01-22   |  只看该作者      

2

补充下大梁跨度7.5米,250*600

 发表于2014-01-23   |  只看该作者      

3

肯请版主解答,万分感激

 发表于2014-01-24   |  只看该作者      

4

这类问题,网上、论坛里资料很多的,楼主应该多学习自己搜索,比对各种搜索结果,还不清楚的再来交流。
提问者采纳
柱子钢筋外露,属于混凝土现浇结构外观质量缺陷,如是纵向受力钢筋外露,属严重缺陷,如是其他钢筋外露,属于一般缺陷。混凝土结构工程施工质量验收规范,GB50204,对如何处理这类缺陷,8.2.1,8.2.2条有明确规定,“对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。对经处理的部位,应重新检查验收。”因此出现了缺陷,也不必大惊小怪,按规定提出方案,认真处理就是了。露筋的处理方法很简单,建筑工程质量通病防治手册上写道“将外露钢筋上的混凝土残渣和铁锈清理干净,用水冲洗湿润,再用1比2或1比2.5水泥砂浆抹压平整。如露筋较深,应将薄弱混凝土剔除,冲刷干净湿润,用高一级标号的豆石混凝土捣实,认真养护。”

 发表于2014-02-11   |  只看该作者      

5

大范围的梁箍筋外露对结构安全有影响,你提供的照片只是个别外露,对结构安全几乎没有影响的,多半只是锈蚀问题;但是建议你单位有条件的话做个保护层的检测,看看梁整体的主筋的保护层有没有问题;
你方的露筋问题原因主要是加工原因(个别箍筋加工尺寸不合格)、箍筋保护措施原因(垫块少或垫块脱落)、施工原因(成品保护、交叉作业等),望你认真排查原因,减少露筋通病的出现;
处理方案:不严重的问题可自行处理,先钢丝刷除锈,再防锈漆封闭,最后水泥砂浆(掺胶)抹平;严重的问题原则上要出方案的,一般处理就是先剔除周围混凝土,将铁锈、残渣冲刷干净,用高一级的微膨胀混凝土浇筑振捣,在认真养护;如果是大范围很严重的露筋,可能要进行梁的加固处理吧,一般可采用粘碳纤维加固法。
你方的露筋不严重,尽快处理吧,等质检站发现就不好了。