以下是正在工人在用电钻处理爆模柱子、剪力墙(施工过程ing) |
发表于 2014-01-16 有露筋现象,必须采取防腐措施处理,比如涂刷环氧树脂等,剔凿后加网格布抹灰。
处理完后再用搅拌好的水泥砂浆进行修补 |
发表于 2014-01-06 虽说是常规做法,但并不可取
我们项目部前天还遇到了爆模,大承台修补好后差了5cm。学习学习 |
虽说是常规做法,但并不可取那么怎么样做才是可取呢?你具体说说,我也不算清楚。 |
发表于 2014-01-17 必须采取防腐措施处理,比如涂刷环氧树脂等,剔凿后加网格布抹灰。
剔凿胀模部分的混凝土,比原有结构低不少于2公分,用清水冲洗干净,用1:3水泥砂浆或者环氧树脂抹平,养护7天 |
胀模处理需要分情况,内墙:比如20mm以内的处理方法比较简单,因为有抹灰层,在抹灰以前冲筋打点后,影响抹灰的部分剔凿到可以抹灰为止。这个处理的量很小或者就不用处理。大于20mm的部位必须处理(但是必须保证不露钢筋),如果有露筋现象,必须采取防腐措施处理,比如涂刷环氧树脂等,剔凿后加网格布抹灰。 外墙:如果外墙有较多的水平和竖向线条,每一层都不相通的情况下,一般不处理;每一层或者是每一格厚度相同就差不多了。这样的建筑物垂直度和水平方向有线条一致就本可以掩盖墙面的一些问题,毕竟剔凿过的东西没有原来直接形成的整体性好。又因为建筑物较高,在可以看见的地方处理好,同时外墙还有保温层等,保温层可以薄一些。 总之在不影响使用功能、外观造型、结构安全的前提下,以最少处理的部位为原则。 在过程中加强管理才是最根本的方法。 |
贵州 普洱 | 建筑施工
999+ 关注
999+ 粉丝
999+ 发帖
455 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)