应严格按有关安全技术规范进行操作,做到安全可控. |
可以说说你 那边是怎么控制的吗? |
发表于 2013-12-04 可调托撑螺杆伸出长度200-300mm,插入立杆内的长度150mm。
那对于上面两个规范中的要求,你们是怎么理解的呢? |
我觉得吧,这个问题应当这样理解,规范中给定了丝扣长度的控制,那么在设计方案时,考虑支架体系的高度及支撑体系上下部别的部分 计算出来杆件的长度设置,也就是怎么去设置不同高度的杆件,以满足丝扣长度不超限 这样就行了 因为再高的话,稳定性、受力上肯定就不好了哈 如果实在不满足的,可以在支架底托底部加点方木或者木板,或者在基础处理时适当加高 所以说这个是需要在方案编写时需要结合规范考虑的事情 |
看能不能参考JGJ166-2008规范的要求进行考虑! |
还有需要根据现场的实际情况,根据施工工艺的设计等因素进行控制和计算。 |
实际施工中,我司是基本上是按GB50666-2011混凝土结构工程施工规范操作的,也是符合验收要求的。 4.4.9 采用碗扣式、插接式和盘销式钢管架搭设模板支架时,应符合下列规定: 1)碗扣架或盘销架的水平杆与立柱的扣接应牢靠,不应滑脱; 2)立杆上的上、下层水平杆间距不应大于1.8m; 3)插入立杆顶端可调托座伸出顶层水平杆的悬臂长度不应超过650mm,螺杆入钢管的长度不应小于150mm,其直径应满足与钢管内径间隙不小于6mm 的求。架体最顶层的水平杆步距应比标准步距缩小一个节点间距; 4)立柱间应设置专用斜杆或扣件钢管斜杆加强模板支架。 |
北京 门头沟区 | 建筑施工
999+ 关注
999+ 粉丝
484 发帖
71 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)