一、凡墙体拉结筋未进行预留或预埋的,应在发现之日起3日内上报该工程的质量监督机构;

二、处理方案采用化学植筋施工法的,其设计使用年限应与整个被连接结构的设计使用年限一致,设计单位必须明确锚固力、埋设深度、 原材料要求等;


三、化学植筋的施工必须由具备资质的专业队伍施工,施工前必须编制专项施工方案,经监理(建设)单位审批后严格按方案组织实施, 施工人员必须经过岗前培训教育;


四、化学植筋应按照定位 →钻孔 → 清孔 → 钢材除锈 →& nbsp;锚固胶配制 → 植筋 → 固化、保护 → 检验的程 序进行;

五、定位时应按设计要求标示化学植筋钻孔位置、型号,若基材上存在受力钢筋,钻孔位置可适当调整,但均宜植在箍筋内侧(对梁、柱 )或分布筋内侧(对板、剪力墙);

六、钻孔采用电锤或风钻成孔,如遇钢筋宜调整孔位避开。如采用水钻(取芯机)成孔,钻孔内碎屑应用洁净水冲洗干净,并晾晒至干燥 ;钻孔直径为d+4mm;孔深应严格按设计要求执行,并对照锚固胶说明书组织实施,最小锚固长度按照植筋规范进行计算。

七、钻孔完毕,检查孔深、孔径合格后将孔内粉尘用压缩空气吹出,然后用毛刷、棉布将孔壁刷净,再次压缩空气吹孔,应反复进行3∽ 5次,直至孔内无灰尘碎屑,将孔口临时封闭。若有废孔,清净后用植筋胶填实;钻孔孔内应保持干燥;清孔工作应派专人负责;孔径、 孔深、清孔必须由建设、监理、施工单位相关技术人员全数进行检查验收;

八、钢材锚固长度范围的铁锈、油污应清除干净(新钢筋的青色氧化外皮也应除去),并打磨出金属光泽,可采用角磨机和钢丝轮片。

九、锚固胶应有质量证明文件,并按锚固胶说明书进行配置;

十、垂直孔植筋将胶直接流、捣进孔中即可;水平孔植筋可用Φ6细钢筋配合托胶板(干净木板)往孔内捣胶,也可让施工人员戴好皮手 套,将配好的胶成团塞、捣进孔内;倒垂孔植筋请选用高触变型植筋胶,该胶不流淌,可成团塞、捣入孔;钢筋可采用旋转或手锤击打方 式入孔,手锤击打时,一手应扶住钢筋,以避免回弹;锚固胶填充量应保证插入钢筋后周边有少许胶料溢出;实施注、投锚固胶必须均匀 、饱满,这是确保后置墙体拉结筋质量的关键,监理单位应实施旁站;

十一、植筋胶有一个固化过程,植筋后夏季12小时内(冬季24小时内)不得扰动钢筋,若有较大扰动宜重新植。

十二、同规格,同型号,基本相同部位的锚件组成一个检验批,抽取数量为每批锚件总数的1%,且不少于3根;化学植筋拉拔检测必须 由建设单位委托具备资质的检测单位进行现场见证检测,监理单位见证取样员实施跟班作业。