关于墙面抹灰工程的问题

发表于2013-11-03     1406人浏览     4人跟帖     总热度:537  

网友小虾<>> 在QQ群中的提问,大家帮忙理解一下:
墙面抹灰工程中:
(3)吊垂直、套方、找规矩、做灰饼
根据设计图纸要求的抹灰质量,根据基层表面平整垂直情况,用一面墙做基准,吊垂直、套方、找规矩,抹灰饼确定抹灰厚度。操作时应先抹上灰饼,再抹下灰饼。抹灰饼时应根据室内抹灰要求,确定灰饼的正确位置,再用靠尺板找好垂直与平整。灰饼宜用1:3水泥砂浆抹成5cm见方形状。
房间面积较大时应先在地上弹出十字中心线,然后按基层面平整度弹出墙角线,随后在距墙阴角100mm处吊垂线并弹出铅垂线,再按地上弹出的墙角线往墙上翻引弹出阴角两面墙上的墙面抹灰层厚度控制线,以此做灰饼,然后根据灰饼充筋。
请哪位兄弟帮我理解一下最后一段的含义,实在是理解不了,拜托!
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2013-11-07 11:44:45

 发表于2013-11-04   |  只看该作者      

2

他说的就是阴阳角找方正的一种做法,其实这种做法很麻烦,由地面线控制立面,同时也是分户验收保证对角线相等,平面呈矩形。这种做法测量放线工作量很大,效果控制也不一定好,理论上可以解释得通。其实在每一堵墙边距离20cm弹控制线就行了,这个控制线和轴线保持一定的数据关系。首先保证墙面是垂直的,墙与墙之间的关系有墙所在位置的关系确定即可,这个控制线要求必须是墙长的长度。

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2013-11-07 11:44:54

 发表于2013-11-04   |  只看该作者      

3

这样做是在确定房间的方正度,我很提倡这种做法,也叫工人们这样做,我连续做了两个住宅工程,每一个房间让做灰饼的工人都用了这种方法,从墙体边尺子拉出50CM,另一堵墙墙正好是90°墙,也拉出50公分,形成一个中心点,在那个中心点上,安放一个红外线扫平仪这样的话,每一堵墙的角度正好是90°角,然后再是做灰饼,比方说设计值是1.5CM那50—1.5=48.5CM,拿尺子在去两堵墙灰饼面量一下是48.5CM就是对的,因为红外线扫平仪是射线,通用于整堵墙上,这样做的好处,就是保证墙体抹灰厚度均匀,保证尺寸符合规范,特别是在住宅工程中,要是空间尺寸稍微有点差,后期纠纷会很麻烦的,所以,你宁可在这里做好控制的

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2013-11-07 11:45:00

 发表于2013-11-07   |  只看该作者      

4

感谢楼上两位版主及网友的积极参与

 发表于2017-06-13   |  只看该作者       筑龙币+10

5

很好的资料,值得借鉴收藏和学习。

fcz_heng

广东 惠州 | 项目管理

999+ 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

741 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20