个人认为,清除松散的砼,浇上高标号砂浆;然后采用高于原设计砼强度一个等级的砼浇筑即可(有必要时加入膨胀剂);还有就是考虑接头处位于梁的什么位置,要错过剪力和弯矩最大处。 |
一般的方法是:剔除那些结构不好的混凝土,用水把混凝土充分湿润,然后浇一层水泥浆,最后用混凝土浇筑就好了(有必要时加入膨胀剂),混凝土应该比原来的设计当度高一个标号。你说的工程的跨度为8.1米,梁截面为250×650,由于工人漏振,梁靠柱边处,出现孔洞。这不是普通的工程,建议去咨询设计院吧,让她们给出处理方案。记得下次浇筑混凝土时作为管理人员,一定要把混凝土的浇筑看好了防止类似的事故! |
梁靠柱边正是剪力最大处,应该是荷载最不利位置,检查一下梁柱节点处混凝土的密实度,这里是地震发生时最容易破坏的位置,要是混凝土浇筑空洞太密集还是返工好一点,返工前把下边支撑架加固一下,施工缝留在梁跨中1/3范围内,处理方法和混凝土要求赞同3楼说法。 另外你照片上有两点建议,1.塑料穿线管不要绑扎在梁主筋上,很影响构件结构效果;2.混凝土剔凿的效果不太好,应该剔凿成平直槎。 |