大面积孔洞的处理措施

发表于2013-09-27     1547人浏览     4人跟帖     总热度:29  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2013-09-27   |  只看该作者      

2

个人认为,清除松散的砼,浇上高标号砂浆;然后采用高于原设计砼强度一个等级的砼浇筑即可(有必要时加入膨胀剂);还有就是考虑接头处位于梁的什么位置,要错过剪力和弯矩最大处。

 发表于2013-09-27   |  只看该作者      

3

一般的方法是:剔除那些结构不好的混凝土,用水把混凝土充分湿润,然后浇一层水泥浆,最后用混凝土浇筑就好了(有必要时加入膨胀剂),混凝土应该比原来的设计当度高一个标号。你说的工程的跨度为8.1米,梁截面为250×650,由于工人漏振,梁靠柱边处,出现孔洞。这不是普通的工程,建议去咨询设计院吧,让她们给出处理方案。记得下次浇筑混凝土时作为管理人员,一定要把混凝土的浇筑看好了防止类似的事故!

 发表于2013-09-28   |  只看该作者      

4

梁靠柱边正是剪力最大处,应该是荷载最不利位置,检查一下梁柱节点处混凝土的密实度,这里是地震发生时最容易破坏的位置,要是混凝土浇筑空洞太密集还是返工好一点,返工前把下边支撑架加固一下,施工缝留在梁跨中1/3范围内,处理方法和混凝土要求赞同3楼说法。
另外你照片上有两点建议,1.塑料穿线管不要绑扎在梁主筋上,很影响构件结构效果;2.混凝土剔凿的效果不太好,应该剔凿成平直槎。

 发表于2013-09-28   |  只看该作者      

5

这种部位如果孔洞大的话给设计说了肯定要求高一标号的砼浇捣密实后再用碳纤维加固