静压桩(发绿光那里是在接桩)、桩静载试验(左侧那一坨) |
发表于 2013-10-16 你们知道的好多啊 我要多多向你们学习!
发表于 2013-10-04 设计的是特征值,检测的是极限值,极限值一般是特征值的2倍,也就是说设计保守系数是2
发表于 2013-09-17 管桩静载试验一般测单桩承载力,即检测到设计值得2倍。
锯桩时普遍被爆头的桩 |
发表于 2013-10-04 这个桩截的真不怎么样
发表于 2013-09-28 锯桩时被爆头的桩太严重,我第一次见过这么严重的。应该加强控制。
发表于 2013-09-18 PHC桩应该直接打到设计标高啊
终于找到一个像样的 |
发表于 2013-10-04 那壁厚呢,砼强度呢
发表于 2013-09-28 看样子,像是PHC500的AB型管桩
普遍歪歪扭扭的桩插筋 |
发表于 2013-09-18 PHC桩 图集上不上这样接的锚固钢筋
关于桩先想到这么多,接下来到砖胎模。 我的方案要求承台砖胎模用240墙,现场实砌120。后来的结果这些承台,少部分抹灰会出现一些裂缝,个别严重的会顶不住土压力,会爆,变形超大(这个没图,遗憾,已经返工) |
电梯井的砖胎模,我方案要求用370墙,现场实砌240。结果基本都OK,没有过大的变形。 综合上面得到的经验:低于半米高的砖胎模用120墙都还行,其余240墙通杀。补充说明:按地勘结果,砖胎模的位置有地下水,基坑周边作了止水帷幕后,这里就没有地下水了。 |
发表于 2013-10-16 结论很好啊,学习了!
广东 衡阳 | 工程监理
0 关注
14 粉丝
2 发帖
21 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)