 发表于2013-09-05   |  只看该作者      

2

同求答案啊 求高人指点

 发表于2013-09-06   |  只看该作者      

3

注浆需要注意注浆压力值和注浆量,二者有一个达到指标即视为满足要求。

 发表于2013-09-17   |  只看该作者      

4

呵呵,这个问题确实很纠结,我们的设计要求压力不小于10MPa,注浆量不小于2吨水泥用量,而且是双控指标。但实际操作时水泥注到8吨了,压力还是3MPa不到,停了一段时间注,还是一样。预计这样下去水泥用到50吨,也达不到设计要求的压力值。后来设计改了,压力3MPa,水泥用量不少于3吨,当有一个指标达到加倍,其余一个指标还是未达到时,可以终止注浆。后来的实践证明,就是水泥用到6吨,还是很少有压力超过3MPa的。