关于吊装用的钢丝绳的问题

发表于2013-09-01     1613人浏览     3人跟帖     总热度:241  

现场钢筋笼吊装,发现钢丝绳的接法有点问题,绳扣我记得应该不少于3个吧,另外好像不允许钢丝绳的焊接接法吧。见图片。

关于吊装用的钢丝绳的问题-2.jpg

关于吊装用的钢丝绳的问题-1.jpg

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2013-09-01 21:47:47

 发表于2013-09-01   |  只看该作者      

2

1.可以采用编结,但有长度要求:编结长度也不应小于15d绳,并且不得小于300mm
2.采用绳卡的,不少于3个绳卡

 发表于2013-09-02   |  只看该作者      

3

请教一下,这个在哪本规范里有此要求,请告知,谢谢。

 发表于2013-09-02   |  只看该作者      

4

你看一下JGJ276-2012建筑施工起重吊装安全技术规范、GB5976-2006钢丝绳夹、GB6067-2010起重机械安全规程、起重机械吊具与索具安全规程(LD48-93)