关于框架梁纵筋的问题。

发表于2013-09-01     2240人浏览     5人跟帖     总热度:502  

框架梁的上部通长筋是不是要在两个柱子的中间搭接。。如果遇到主次梁交接的地方呢。。是不是可以在主次梁交接的上方搭接???
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2013-11-13 18:31:25

 发表于2013-09-01   |  只看该作者      

2

这是不允许的

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2013-09-28 12:49:09

 发表于2013-09-01   |  只看该作者      

3

通长筋,就是通长设置,理论是不要接头,但实际钢筋不可能没有接头,所以,接头的位置、搭接形式和搭接率都有限制,如是机械连接,接头达到一级接头,那规范是不限制接头率和搭接位置的,二级接头同焊接;采用焊接接头,规范规定接头不宜在不利的受力位置,搭接率比规范要求严格一点也就没问题了,比如:在柱节点区域内,4根钢筋,一根搭接,你采用焊接,接头率在25%,小于规范的50%,还是可以的。如采用搭接接头,如在规范不宜搭接的位置,接头率小于规范的25%,还是可以的。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2013-09-28 12:48:35

 发表于2013-09-02   |  只看该作者      

4

你可以查看一下设计规范(GB50010-2010)和11G101--1的有关构造要求和钢筋接头设置等。
梁钢筋街头的设置:梁面筋两端加密区不能设置接头,接头一般设置在跨中1/3范围内。梁底钢筋在两端1/3范围内,加密区不能设置接头。都是在剪力较小的部位。
主次梁交接的部位主梁不应该设置接头,因为这个地方是剪应力突变的地方,也是剪应力较大的部位。

点评+1

  • 发表于 2013-09-04     主次梁交接的剪应力由次梁两侧的加密箍承担或者由加密箍和吊筋两者共同承担(如果有吊筋的话),此处剪应力与主梁的纵筋无关。

奖励      

  • 奖励于 2013-11-13 18:31:34

 发表于2013-09-04   |  只看该作者      

5

点评 fcy19710702 发表于 4楼 2013-09-02 07:45 你可以查看一下设计规范(GB50010-2...关于框架梁纵筋的问题。_1
主次梁交接的剪应力由次梁两侧的加密箍承担或者由加密箍和吊筋两者共同承担(如果有吊筋的话),此处剪应力与主梁的纵筋无关。

点评+1

  • 发表于 2013-09-04     对,因为搭接接头要求设置在受力较小的部位,突变处如果不是应力较大是可以的。

奖励      

  • 奖励于 2013-11-13 18:31:42

 发表于2013-09-04   |  只看该作者      

6

点评 fcz_heng 发表于 5楼 2013-09-04 10:07 [quote]点评 fcy19710702 发表于 ...关于框架梁纵筋的问题。_2
主次梁交接的剪应力由次梁两侧的加密箍承担或者由加密箍和吊筋两者共同承担(如果有吊筋的话),此处剪应力与主梁的纵筋无关。
对,因为搭接接头要求设置在受力较小的部位,突变处如果不是应力较大是可以的。

奖励      

  • 奖励于 2013-11-13 18:31:48

念一席微凉