首先这个问题甲方监理是否清楚,原则上应该请设计单位出具处理方案或你方出方案找设计签署意见。此处两个问题非常难解决:一是修补后与原结构混凝土粘接的强度很难保证,就像是汉堡中间夹块肉的感觉;二是施工的振捣很困难,难以密实。 处理方案上,建议高两标号混凝土,而且必须用微膨胀混凝土;如果是室外的墙体,应考虑止水要求,采取止水措施;施工前用同配比砂浆(掺胶)湿润,为防止裂缝产生,应至少贴挂一层钢丝网。待混凝土600度天后的强度未达到要求时,可建议用钢板加固处理。 |
发表于 2013-07-03 明白了,多谢。